Puissance Télérupteur

Posté : jeu. 11 févr. 2010 18:26
par dj_bubu
bonjour ,

j'aurais voulu savoir combien de Watt peux supporter un télérupteur legrand 16A bipolaire ?

Je vais avoir 300 Watt max .

Merci par avance :-)

Re: Puissance Télérupteur

Posté : jeu. 11 févr. 2010 18:59
par GAS
Bonsoir,
Si l'on prends le cas d'une tension de secteur = 240 Volts .
En appliquant la loi physique P = U x I on peut en déduire la valeur de P soit 240 X16 = 3840 Watts.
Votre télérupteur supportera donc sans problème vos 300 Watts max.