Mise à la terre de l'installation

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
sansues
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 7 févr. 2010 18:53
Contact :

Mise à la terre de l'installation

Message par sansues »

bonjour je suis en train de refaire l'életricité de mon appartement. cependant j'ai eu la surpprise de voir que la terre n'arrivait pas à mon appartement!!!

Qui doit me mettre la terre??? et quelles sont les demarches??
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Mise à la terre de l'installation

Message par forward11 »

Bonsoir,

Vous devriez vous tourner soit vers le syndic de co-propriété soit vers le propriétaire de l'immeuble.


Cordialement
Avatar du membre
sansues
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 7 févr. 2010 18:53
Contact :

Re: Mise à la terre de l'installation

Message par sansues »

merci bien

il n'y a aucun moyen de le recuperer a un endroit?
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Mise à la terre de l'installation

Message par forward11 »

Bonsoir

Normalement, une terre principale continue devrait monter du RDC et être disponible via des borniers pour assurer l'équipotentialité aux appartements. C'est ce que je viens de mettre en oeuvre dans un ancien immeuble où j'ai effectué une mise en sécurité globale. Il est probable que votre immeuble n'en soit pas pourvu. Dans ce cas, vous êtes exposé à un risque suffisamment sérieux pour réclamer une mise en sécurité à votre propriétaire. Il devrait être sensible à la question de responsabilité...


Cordialement,
Avatar du membre
sansues
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 7 févr. 2010 18:53
Contact :

Re: Mise à la terre de l'installation

Message par sansues »

je te remercie je vais me renseigner au pres du syndic
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invités