DCL pour Hublot extérieur?

Posté : lun. 1 févr. 2010 13:58
par forward11
Bonjour,


Je dois placer des hublots extérieurs sur un mur. Si je lis la norme, il est dit que tout circuit doit se terminer soit par une boite de dérivation soit un DCL: qu'en est-il pouyr ce type d'équipement? Puis-je me connecter directement avec mon R2V? En outre, côté dcl en applique, je ne vois que des dispositifs non étanche inadaptés à l'extérieur...


Merci

Re: DCL pour Hublot extérieur?

Posté : lun. 1 févr. 2010 16:44
par pericles
Bonjour,
Le champs d’application du DCL concerne les luminaires de courant nominal < 6A
et des conditions d’influences externes inférieures ou égales à AD2
conclusion le DCL n’est pas autorisé dans le logement domestique
- pour l’éclairage extérieur
- le volume 0 et 1 de la salle de bains
- la buanderie

cordialement

Re: DCL pour Hublot extérieur?

Posté : lun. 1 févr. 2010 20:19
par forward11
Merci de cette précision .