Page 1 sur 1
liaison tableau principal à tableau secondaire
Posté : dim. 31 janv. 2010 12:23
par pyc44
Bonjour
DDR règler à 45A mais pouvant monter à 63A ( pas de chauffage électrique)
Sur une installation existante:
Interdif dans le tableau principal de 40 ou 63A (je ne sais plus)
Il existe une liaison en 6² avec le tableau secondaire de la cuisine protéger par l'interdif.
Je refais l'électricité de la cuisine avec PC et Circuits dédiés + circuit 32A.
Je veux changer le câble d'alimentation de ce tableau secondaire.
Je pense qu'un 10² suffit mais j'hésite avec un 16².
Quel est le meilleur choix ?
Merci pour vos réponses.
Pierre-Yves
Re: liaison tableau principal à tableau secondaire
Posté : dim. 31 janv. 2010 13:28
par marco380
Bonjour,
C'est une très bonne idée d'avoir un tableau secondaire dans la cuisine, car cela permet une excellente évolutivité en fonction des besoins.
Je pense qu'une section de 10mm² est assez conséquente, mais dans ce cas il faudra protéger l'origine de cette ligne par un disjoncteur de 40A.
En effet si vous augmentez la puissance de votre DB à 60A, le câble ne sera plus protégé contre les surcharges.
En mettant un câble de 16mm2, il ne sera pas utile de mettre une protection, néanmoins un sectionnement à l'origine de la ligne sera utile pour intervenir en toute sécurité sur le tableau secondaire.
Mais 16mm2 me paraissent sur-dimensionnés, dans la mesure où l'on n'utilise jamais tous les appareils en même temps...
Marco
Re: liaison tableau principal à tableau secondaire
Posté : lun. 1 févr. 2010 14:23
par pyc44
Bonjour
Merci pour ta réponse.
Je vais revoir l'installation cette après-midi.
LE tableau principal étant complet, je vais être obligé de mettre un petit tableau, interdiff 40A puis Disj 40A pour protéger la ligne.
@+ Pierre-Yves
Re: liaison tableau principal à tableau secondaire
Posté : lun. 1 févr. 2010 15:22
par GAS
Bonjour,
Le circuit d'alimentation de ce coffret doit être protégé contre les surintensités à son origine c'est à dire sur le tableau principal.
Cette protection peut être réalisée soit par le DB si sa section est adaptée soit par un autre dispositif de calibre nominal approprié à cette section.
Re: liaison tableau principal à tableau secondaire
Posté : lun. 1 févr. 2010 22:30
par Carminas
Bonsoir
Si vous manquez de place dans le tableau principal, préférez la solution 16² seul à la solution 10² + disj 40A.
Vous gagnez un module et cela vous évitera de courir chez un grossiste en électricité pour trouver un disj 40A, absent des rayons des GSB.
De plus sur une courte distance, l'économie du disj 40A compensera le surcoût du câble et vous pourrez tirer 13kW sans vous poser de question, alors qu'avec le 10² vous serez limité à 9kW.
Ne pas oublier le 30mA type A dans ce tableau.
Exemple de branchement :
@+
Re: liaison tableau principal à tableau secondaire
Posté : dim. 7 févr. 2010 13:24
par pyc44
Bonjour
J'ai pris la solution de mettre un câble 16².
Merci pour vos réponse.
à bientôt
Pierre-Yves