Comment fonctionne un méghomètre?

Posté : ven. 29 janv. 2010 20:49
par emmanuel4430
Bonsoir,
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?
Comment fonctionne un méghomètre svp .
On m'a parlé d'une tension de 500V continue avec une aiguille qui bouge en fonction du défaut(pourquoi du continu?)et quelle est ce phénomène de variation avec cette aiguille ,pourriez-vous m'expliquer clairement son principe de fonctionnement .
Merci
Emmanuel

Re: Comment fonctionne un méghomètre?

Posté : sam. 30 janv. 2010 12:55
par Candela
Bonjour,
Le mégohmmètre injecte une tension entre conducteurs actifs et terre et mesure le courant qui en résulte; et comme U=RI, si la tension est régulée et stabilisée, le courant est inversement proportionnel à la résistance.
Il suffit donc de graduer l'appareil en conséquence, ou, si l'appareil est numérique, d'y introduire l'algorithme.
Le continu permet de s'affranchir de l'effet de la capacité des câbles, et donc de mesurer la résistance de fuite.
cordialement

Re: Comment fonctionne un méghomètre?

Posté : sam. 30 janv. 2010 13:43
par emmanuel4430
Bonjour,
Merci pour votre cours,
donc si j'ai bien compris ,on injecte un courant pour mesurer la fuite ,si la résistance lu sur le méghommètre est élevée ,c'est que l'isolement est correct ,et, inversement si l'isolement ne l'ais pas.
Cordialement

Re: Comment fonctionne un méghomètre?

Posté : sam. 30 janv. 2010 17:40
par Candela
Re,
Oui, le mégohmmètre indique directement la résistance d'isolement.
A noter qu'un CPI fonctionne de manière identique, mais sa précision n'est pas la même dans les hautes valeurs étant donné qu'il injecte une tension compatible avec le réseau en service, donc beaucoup plus faible.