Branchement PC dans un socle de 3 batibox

Posté : mar. 26 janv. 2010 18:45
par alain404
Salut la communautée,

j'effectue l'installation électrique en triphasée d'une nouvelle construction, je réalise mes postes PC par l'assemblage de trois batibox, pour faciliter l'équilibrage des phases sur les prises de courant j'alimente ce poste PC par trois Phase+Neutre et un fil de terre en 2,5mm².
>>>>es-que c'est autorisé d'avoir les trois phases ensemble dans un poste PC?

Merci pour votre aide et vos réponses.

@+alain404 ;-)

Re: Branchement PC dans un socle de 3 batibox

Posté : ven. 29 janv. 2010 19:33
par alain404
re,

Personne peut aider? :(

Re: Branchement PC dans un socle de 3 batibox

Posté : ven. 29 janv. 2010 22:03
par marco380
Bonsoir,
Dans la mesure où chaque prise est protégée par un disjoncteur uni-N, avec un conducteur de neutre distinct par prise (parce qu'il y a donc 3 circuits), il n'y a aucun problème.
Il y aura certes une tension de 400 Volts entre chaque fil de phase, mais les isolants des fils sont prévus pour 700 Volts, donc pas de souci. Et d'ailleurs, c'est ce qui se produit lorsque l'on câble une prise triphasée 400Volts avec ou sans neutre...
Il est possible de distribuer le même fil de terre aux trois prises.
Un dernier conseil: câblez vos circuits prises en 2.5mm², car même si la norme autorise du 1.5 je pense que ce n'est pas une section suffisante.
Amicalement,
Marco

Re: Branchement PC dans un socle de 3 batibox

Posté : sam. 30 janv. 2010 18:55
par alain404
Bonjour Marco,

et merci d"avoir pris le temps de me répondre, merci également de m'avoir enlevé le doute, doute que mes branchements étaient interdits.

@+alain404