magasin fruit et légumes
Posté : dim. 24 janv. 2010 18:52
Bonsoir,
Voila,j'ai besoin de votre avis.
Compteur EDF 25 A
Triphasés
Installation existante.
1 tableau avec 1 disjoncteur tri de 40A 30ma
1 disjonteur 10 A avec 12 point lumineux type néon 2 néons par point.
1 disjoncteur 16 A tri pour la chaufferie
1 disjoncteur 16 A pour les PC alors là une 15 aines de Prise
Projet du magasin biensur le type est pas trop riche
3 vitrine réfrigérente de 1,7 KW chacune
1 frigo de 2KW aproximatif il ne sais pas
Il veux rajouter 10 point lumineux de 60W chacune basse consomation
3 caisse enregistreuse ( petite consommation d'aprés le client)
1 camion frigo
Ma proposition
rajouter 2 disjoncteurs de 10 A pour ces 10 points lumineux donc 5 points par ligne ( il ne veux pas que je touche l'autre ligne)
1 disjonteur 20 A pour 2 vitrines ( 3,4 kw) sur 1ier phase
1 disjonteur 16 A pour 1 vitrine ( 1,7 kw ) sur 2iém phase
1 disjoncteur 16 A pour le frigo ( 2 kw) sur 3iém phase
1 disjoncteur 16 pour les 3 caisses enregistreuse sur 3iem phase
1 disjoncteur 16 A pour ligne camion frigo sur 2iém phase
qu'en penser vous merci
par contre il risque d'y avoir un soucis avec le disjonteur EDF qui est calibrer à 25 A selon P=ui
Voila,j'ai besoin de votre avis.
Compteur EDF 25 A
Triphasés
Installation existante.
1 tableau avec 1 disjoncteur tri de 40A 30ma
1 disjonteur 10 A avec 12 point lumineux type néon 2 néons par point.
1 disjoncteur 16 A tri pour la chaufferie
1 disjoncteur 16 A pour les PC alors là une 15 aines de Prise
Projet du magasin biensur le type est pas trop riche
3 vitrine réfrigérente de 1,7 KW chacune
1 frigo de 2KW aproximatif il ne sais pas
Il veux rajouter 10 point lumineux de 60W chacune basse consomation
3 caisse enregistreuse ( petite consommation d'aprés le client)
1 camion frigo
Ma proposition
rajouter 2 disjoncteurs de 10 A pour ces 10 points lumineux donc 5 points par ligne ( il ne veux pas que je touche l'autre ligne)
1 disjonteur 20 A pour 2 vitrines ( 3,4 kw) sur 1ier phase
1 disjonteur 16 A pour 1 vitrine ( 1,7 kw ) sur 2iém phase
1 disjoncteur 16 A pour le frigo ( 2 kw) sur 3iém phase
1 disjoncteur 16 pour les 3 caisses enregistreuse sur 3iem phase
1 disjoncteur 16 A pour ligne camion frigo sur 2iém phase
qu'en penser vous merci
par contre il risque d'y avoir un soucis avec le disjonteur EDF qui est calibrer à 25 A selon P=ui