Schema de montage d'un chauffe eau

Posté : jeu. 21 janv. 2010 16:13
par Bato
Salutation.
Je suis ici pour demander vos remarques et vos conseils.
Je m'apprete a realiser un montage pour programmer mon chauffe eau ainsi.
Autrefois il etait brancher directement sur le disjoncteur 20A... Va savoir pourquoi... Et je me demande si je dois acheter un contacteur jour/nuit et un disjoncteur 2A...

Image

Re: Schema de montage d'un chauffe eau

Posté : jeu. 21 janv. 2010 17:32
par Didier62
salut,
il y a des erreurs dans le schéma,ca m'étonnerait que ca fonctionne avec un tel cablage.....
le contacteur sert si vous avez le double comptage heure creuse/heure pleine.
A suivre....

Re: Schema de montage d'un chauffe eau

Posté : jeu. 21 janv. 2010 19:29
par Bato
Merci cest ce que je metais dit au debut quil manquait quelque chose...
Quelqu'un pourrait m'aider a trouver une solution que je puisse programmer mon chauffe eau?
Merci d'avance

Re: Schema de montage d'un chauffe eau

Posté : jeu. 21 janv. 2010 21:08
par Didier62
re,
avez vous le double comptage heures creuses/heure pleines ?
afin de savoir si le montage nécessite ou pas un contacteur ;-)
cordialement.

Re: Schema de montage d'un chauffe eau

Posté : jeu. 21 janv. 2010 22:12
par Bato
Effectivement je suis en double comptage. je pense faire ce montage avec un disjoncteur 20A, un disjoncteur 2A, vu que jai fait acheter un interrupteur horaire et un contacteur jour/nuit.
J'esperes que ce schema est la bonne car ca represente le meme interrupteur horaire que jai fait acheter.
N'Hésiter pas a me donner des conseils ou faire des remarques vos reponses sont les bievenues.
Merci d'avance.
Image

Re: Schema de montage d'un chauffe eau

Posté : jeu. 21 janv. 2010 23:23
par Carminas
Bonsoir

Je n'ai rien contre le fait que l'on rediffuse mes schémas, ils sont faits pour celà.

Mais la moindre des chose est de laisser dessus la référence de l'auteur. :(

Et donc pour en revenir à votre question, oui le schéma est bon et convient parfaitement pour votre horloge.
Il faudra un contacteur, sinon les contacts de l'horloge ne tiendrons pas longtemps.

@+

Re: Schema de montage d'un chauffe eau

Posté : ven. 22 janv. 2010 10:31
par Bato
Merci mille fois.