conception GTL

Posté : mar. 19 janv. 2010 20:58
par electrojp
Boujour à tous,


Je rénove un logement avec passage Consuel en fin de travaux, don il ne faut pas se planter.

Voila mon pb:

Pour la GTL, j'ai utilisé une goulotte GTL à 3 compartiments.
La distribution se fait en partie par le haut, et en partie par le bas.

Malheureusement, la hauteur de plafond est de 3 m, et la goulatte fait 2.5 m.
La goulotte touche le plafond, mais est à 50 cm au dessus du sol.

La distribution par le bas se fait avec des gaines ICTA qui pénètrent bien de 20 cm à l'intérieur de la goulotte.

Je pensais masquer ces 50 cm où les gaines sont visibles par un placo ou coffrage bois.

Je ne vois pas ce qui n'est pas au normes dans ce montage.


Mais, ce matin, j'ai montré le début de mon travail à un éléectricien professionnel,
et là je suis resté scié.

Il me dit que le consuel me refusera ce montage.
Il préconise de mettre la goulotte à 25 cm du plafond, et à 25 cm du sol, et de la prolonger vers
le haut et vers le bas par des cornets d'épanouissement.
Je ne vois pas pourquoi ce serait aux normes dans ce cas ????

Autre chose, il me dit que les gaines ne doivent pas être coupées à 10/20 cm de l'entrée de la goulotte,
mais qu'elles doivent remonter jusqu'au tableau de répartition ????
Que l'on doit voir les gaines en enlevant le couvercle du tableau !!!!

Je ne vois nulle part où la norme dit ça, pour moi, les conducteurs peuvent circuler librement (sans gaine)
dans une goulotte. Quelle soit GTL ou pas.



Voila mes ennuis !!! qui mettent tout ce que j'ai fait par terre.


Je vous remercie très sincèrement de vos avis toujours très avisés.


Bien cordialement

Re: conception GTL

Posté : mar. 19 janv. 2010 21:20
par RFco
Salut


Votre idée de mise en oeuvre est tout a fait en adéquation avec la norme, ne changez rien



@+

Re: conception GTL

Posté : mer. 20 janv. 2010 19:49
par electrojp
Ouf !!!!!

Merci bcp de votre réponse

Cordialement

Re: conception GTL

Posté : mer. 20 janv. 2010 20:02
par marc32
Bonsoir,
pour être dans les règles de l'art, il faudrait juste soit faire un petit coffrage en bois ( ou en placo ) pour la partie qu'il manque en bas, car la gtl doit "avoir une hauteur du sol au plafond",
pour ce qui est les conduits, vous pouvez les couper où vous voulez tant quu c'est à l'intérieur de la gtl,
cordialement.

Re: conception GTL

Posté : mer. 20 janv. 2010 20:43
par RFco
marc32 a écrit :Bonsoir,
pour être dans les règles de l'art, il faudrait juste soit faire un petit coffrage en bois ( ou en placo ) pour la partie qu'il manque en bas, car la gtl doit "avoir une hauteur du sol au plafond",
pour ce qui est les conduits, vous pouvez les couper où vous voulez tant quu c'est à l'intérieur de la gtl,
cordialement.



Bonsoir Marc et désolé de ne pas être d'accord avec vous....





@+

Re: conception GTL

Posté : mer. 20 janv. 2010 21:20
par Carminas
+1 avec RFCO.

Ne pas confondre la GTL avec la ou les goulottes qu'elle contient.

@+

Re: conception GTL

Posté : mer. 20 janv. 2010 22:11
par marc32
Bonsoir,
oui,
effectivement,
dans ma réponse j'aurais dû mettre dans loa goulotte et non GTL ( espace "virtuel" ) qu'il faut laisser....pardonnez-moi.........