Dans le memento Promotelec, Je vois page 63que dans une salle de bain,

on peut installer une prise 2P+T en zone 3,
par contre une prise rasoir dans cette même zone 3, doit être alimentée par un transormateur de séparation.

Quelle est la subtilité ?

Je dois installer en zone3 une armoire de toilette qui integre un éclairage et une prise "rasoir".
Dois je alimenter le tout au travers d'un transo ?
On le met où le transfo ? dans l'armoire ?
Comme passage du Consuel, je préfère ne pas faire de bêtises !!

Merci de vos "éclairages"

Cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: prise SDB

Message par Carminas »

Bonjour

Une prise rasoir avec transformateur de séparation peut être soit en zone 2, soit en zone 3, le transformateur de séparation étant lui même en zone3.

Une prise 2P+T ne peut être qu'en zone 3.


@+
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: prise SDB

Message par pepsi »

Bonsoir
je profite du sujet,j'ai un meuble vasque à cheval dans le volume 2 et 3,je désire placer une prise 2 ph +T dans une petite armoire avec porte qui se trouve incorporé dans ce meuble dans le volume 3, j'ai une boite d'arrivée encastrée qui se trouve derrière le meuble à 1.80m de hauteur et également à cheval volume 2 et 3, est ce que je dois déplacer la boite ? ,de quel façon et avec quel cable je dois la raccorder (cable volant ? )
Merci
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: prise SDB

Message par fk82 »

bonsoir,

Pas de changement, boite (230v) et prise (2p+t) doivent se situer dans le volume 3. interdit dans les volumes 2;1;0
Le meuble peut empiéter sur le volume 2. (commande allumage miroir 230v dans le volume 3 aussi)
Pensez à relier les canalisations cuivre à la terre.


a+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: prise SDB

Message par RFco »

salutatous



non, si l'alim est en volume 2 derrière le meuble et que la prise est en volume 3 pas de soucis (la prise faisant partie du meuble donc alimentée par le circuit lumière)



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: prise SDB

Message par pepsi »

Bonjour,
je reviens sur mon meuble de salle de bains,il n'est pas equipé d'éclairage et de prise ,(ancien meuble)c'est la raison pour laquelle je voudrais placer une prise 2ph+T dans la petite armoire incorporée et quel raccordement je dois faire
avec quel type de cable depuis la boite sortie de cable(rigide,souple ? ).
Merci.