Nombre de prises etc..
Posté : jeu. 14 janv. 2010 13:58
par crazy bike
Bonjour!
J 'aimerai des renseignements sur le nombre de prises ,points lumineux,etc.....
et nombre de modulaires , disjoncteurs..etc
dans les constructions neuves et les renov'
Ou me procurer les docs pour etre aux normes demandées..
gratuitement si possible!!!!
bonne journée a vous tous !
Re: Nombre de prises etc..
Posté : jeu. 14 janv. 2010 17:10
par sat2827
Bonjour,
8 PC max en 2.5 pour disjoncteur 20A
5 PC max en 1.5 pour disjoncteur 16A
8 point lumineux max pour disjoncteur 10A
Si convecteur jusqu'à 4600W en 2.5 pour disjoncteur 20A (utiliser des sorties de câbles)
Après il ya les circuit spécialisée type four,plaque de cuisson (un circuit en 20A dédié)
aller regarder dans les catalogues type hager merlin legrand dedans tout y est
A+
Re: Nombre de prises etc..
Posté : jeu. 14 janv. 2010 20:15
par forward11
Bonsoir,
Vous pouvez consulter ce guide très bien fait.
http://www.telechargement.schneider-ele ... sNF_QU.pdf. Car l'équipement dépend de quelques facteurs comme la surface des pièces, par exemple. S'agissant des convecteurs, Sat2827 dit
Si convecteur jusqu'à 4600W en 2.5 pour disjoncteur 20A (utiliser des sorties de câbles)
Après il ya les circuit spécialisée type four,plaque de cuisson (un circuit en 20A dédié)
J'ignore d'où vient cette interprétation. Sur du 2.5, la limite c'est 3250 W pour des convecteurs.... Quant à la plaque de cuisson, c'est 6² et 32 A pour le disjoncteur règlementairement... Après, on peut toujours prendre le risque d'ergoter avec le consuel...
Cordialement,
Re: Nombre de prises etc..
Posté : jeu. 14 janv. 2010 20:30
par RFco
salut
selon le tableau 771B de la norme, c'est 4500W maxi pour du 2,5mm² protection par disjoncteur
@+
Re: Nombre de prises etc..
Posté : ven. 15 janv. 2010 13:54
par crazy bike
Les convecteurs...
1.5 carré possible? ....watts maxis en 1.5 ???
merci
Re: Nombre de prises etc..
Posté : ven. 15 janv. 2010 14:05
par GAS
Bonjour,
crazy bike a écrit :Les convecteurs...
1.5 carré possible? ....watts maxis en 1.5 ???
Selon les tableaux 771B et 771C de la norme NFC 15-100,vous pouvez employer bien sûr des conducteurs en 1,5 mm2 avec une protection de 10A par fusibles ou par disjoncteurs sous une puissance max d'utilisation de 2250 W par circuit.

Re: Nombre de prises etc..
Posté : ven. 15 janv. 2010 14:06
par RFco
crazy bike a écrit :Les convecteurs...
1.5 carré possible? ....watts maxis en 1.5 ???
merci
salut
c'est 2250W maxi ET protection par disjoncteur
@+
Re: Nombre de prises etc..
Posté : ven. 15 janv. 2010 18:29
par Carminas
Bonsoir
Non c'est Gas qui a raison, 1,5² : 2250 W maxi ET ( fusible 10A maxi ou disjoncteur 10A maxi )
@+