Page 1 sur 1
16 ou 20 amp ?
Posté : mar. 5 janv. 2010 09:09
par Riki
Bonjour,
je vois ici ou la des disjoncteurs 16 ou 20 amp pour les circuits specialises ou le chauffage, voire pour un circuit prise.
Quand est il exactement et quel parametre fait choisir 16 ou 20?
@Salutations.
Re: 16 ou 20 amp ?
Posté : mar. 5 janv. 2010 11:11
par forward11
Pour les circuits spécialisés, en règle générale, je pars sur du 20 A et du 2.5.
La hotte aspirante, en 1.5 en 16.
Le réfrigérateur, fonction de sa consommation en 1.5 et 16.
Re: 16 ou 20 amp ?
Posté : mar. 5 janv. 2010 20:05
par Carminas
Bonjour
Le disjoncteur protège contre les surcharges les fils de l'installation, pas l'appareil qui est derrière.
Pour un circuit en 2,5², la norme dit 20A maxi.
On peut donc mettre du 20A ou du 16A (voire moins mais peu d'intérêt)
20A permettent de disposer de 4,6kW.
16A permettent de disposer de 3,6kW
En pratique, sur un circuit neuf je mets du 20A, sur un circuit ancien dont je ne connais pas la qualité, je mets du 16A.
@+