raccordement de terre sur barette de mesure

Posté : dim. 3 janv. 2010 14:30
par jekeclo
Bonjour à tous,

j'ai une petite question sur le raccordement du cable de terre sur une maison neuve, j'ai vu que l'on pouvait placer le cable nu 16 ou 25mm2 tout autour de la maison mais qu'il fallait raccorder le début et la fin du cable à la barrette de mesure, est-ce bien cela ?

En vous remerciant,

A bientôt,

Re: raccordement de terre sur barette de mesure

Posté : dim. 3 janv. 2010 15:22
par luke42410
Bonjour,

Pour une boucle en fond fouille en cuivre nu, il faut au minimum du 25mm²

A Bientôt

http://www.hiboox.com/go/images/animals ... 7d7ac8.png

Re: raccordement de terre sur barette de mesure

Posté : dim. 3 janv. 2010 15:27
par Candela
Bonjour,
Si vous pouvez le faire, la boucle en fond de fouilles est la meilleure solution, mais ce n'est nullement obligatoire pour une maison individuelle. Notez que le câble nu ou le feuillard en cuivre doit avoir une section de 25 mm² minimum.
Vous pouvez consulter Le site PROMOTELEC.
Cordialement

Re: raccordement de terre sur barette de mesure

Posté : dim. 3 janv. 2010 15:56
par jekeclo
Re-bonjour,

merci pour ces réponses, pour ce qui concerne la boucle il faut souder l'autre extrêmité ? tandis que sur le piquet on vient juste serrer le câble sur le piquet ?

Et on s'assure comment que la terre est bonne en valeur ohmique il vaut mieux faire venir EDF pour la mesurer ou l'on peut le faire, pour une approche, avec un bon ohmmètre ?

En vous remerciant encore,

Re: raccordement de terre sur barette de mesure

Posté : dim. 3 janv. 2010 15:59
par jekeclo
J'ai juste oublié : le cable c'est bien du cable nu, ce que ce soit en boucle ou sur piquet. Le cable est donc à même la terre ?

Merci

Re: raccordement de terre sur barette de mesure

Posté : dim. 3 janv. 2010 17:46
par jekeclo
Re-Bonjour,

une toute dernière question, y-a-t-il une distance à respecter entre la barrette de mesure et le piquet ?

Encore désolé pour toutes ces questions et je vous remercie encore

Re: raccordement de terre sur barette de mesure

Posté : dim. 3 janv. 2010 18:53
par forward11
Bonsoir,

je ne crois pas qu'il y ait une distance à respecter. Mais au prix de la câblette, mieux vaut ne pas tirer inutilement.
Par contre, je ne suis pas sûr de l'obligation d'avoir les deux terminaisons de la boucle en 25 connectées à la barrette de coupure... D'ailleurs 50 mm², sur les modèles qui se logent dans la GTL, cela ne passe peut-être pas..
Je n'ai pas lu d'obligation à ce sujet, mais des avis plus éclairés diront peut-être.
Perso, j'ai connecté une des extrémités dans le vide-sanitaire avant de remonter un seul élément de la câblette à travers le plancher.
J'ai par ailleurs une trappe dans le local technique pour accéder au VS.

Re: raccordement de terre sur barette de mesure

Posté : dim. 3 janv. 2010 19:10
par jekeclo
MErci pour la réponse, c'est déjà bien sympa

Re: raccordement de terre sur barette de mesure

Posté : dim. 3 janv. 2010 22:52
par Candela
Bonjour,
jekeclo a écrit : pour ce qui concerne la boucle il faut souder l'autre extrêmité ? tandis que sur le piquet on vient juste serrer le câble sur le piquet ?

Et on s'assure comment que la terre est bonne en valeur ohmique il vaut mieux faire venir EDF pour la mesurer ou l'on peut le faire, pour une approche, avec un bon ohmmètre ?
La soudure est nécessaire lorsque les connexions ne seront plus accessibles.
Normalement, le CONSUEL (et non l'Edf) mesure la résistance de terre lors de sa visite.
Un ohmmètre ne permet pas une mesure correcte. Il faut soit un mesureur de boucle de défaut(mais la valeur risque d''être donnée par excès puisqu'on mesure aussi les conducteurs actifs), soit un tellurohmmètre (appareil spécial qui utilise 3 piquets).
Cordialement