quelles sont les normes et obligations lorsqu'on met une boite de derivation dans les toilettes (distance taille). suivant la norme NF15-100? Y a-t-il des "zones", comme dans les salles de bains? Merci pour vos reponses futures et bonne année 2010 !!!!

Fabrice

Re: Boite de dérivation

Posté : ven. 1 janv. 2010 12:56
par Carminas
Bonjour

A ma connaissance aucune règle différente que pour une autre pièce.

La notion de volume n'existe que pour une baignoire, une douche, une piscine, un bassin.
Pas pour la cuvette des WC.

@+

Re: Boite de dérivation

Posté : ven. 1 janv. 2010 20:36
par luke42410
Selon la classification des locaux selon les influences externes, NF C 15-100 :

W.C. IP mini : IP20

donc c'est bon