TRANSFORMER DU 220V MONO EN 380V MONO

Posté : mer. 30 déc. 2009 15:24
par dav4
Bonjour à tous et merci pour votre acceuil, je suis nouveau sur votre forum, donc ne m'en voulez pas pas si je reprends, une question déjà posée. Je cherche à transformer du 220v mono en 380v mono, pour faire fonctionner une soudeuse par points.
J'ai vu quelques article sur le net, mais je n'ai pas de réponse fiable. J'ai besoin de 15A mini et 380v impérativement.
Est-ce qu'un auto transformateur pourrait convenir et quelle puissance lui faut'il. Il en existe un sur les annonces du net avec 3150 VA est-ce assez?.
Merci à vous pour vos réponses, cordialement. ;-)
David

Re: TRANSFORMER DU 220V MONO EN 380V MONO

Posté : mer. 30 déc. 2009 18:27
par Labobine
Bonjour,
Vous dites mini 15a en 380, un calcul vite fait : 15*380=5700W =5,4Kw dont votre transfo à 3150w peut aller se "rhabiller".

Re: TRANSFORMER DU 220V MONO EN 380V MONO

Posté : jeu. 31 déc. 2009 09:33
par dav4
Bonjour et merci de votre réponse rapide. Je vais donc me mettre à la recherche du bon matériel.
Merci encore et bonne fête à tous.
Cordialement, David