Page 1 sur 1

retrouver les bons neutres

Posté : mer. 23 déc. 2009 22:33
par claudep83
bonjour,
j ai un copain qui a une installation ou les phases et les neutres sont mélangé (à priori dans l'araignée dans les combles)
à votre avis quel est la bonne solution pour remettre tout en ordre
merci

Re: retrouver les bons neutres

Posté : jeu. 24 déc. 2009 10:49
par GAS
bonjour,
Règle de base, travaillez toujour hors tension.
Shuntez les prises une à une ( [z_phi] et N) et repérer son circuit d'alimentation à l'aide d'un ohmmètre.
Opérez de la même manière pour l'éclairage en prenant soin bien évidemment d'enlever toutes les ampoules et en shuntant les interrupteurs et V & V.
Un fois repérés, c'est bon de le rappeler, pensez à enlever vos shunts.
Une autre méthode également consiste à procéder par une mesure de continuité, toujours à l'aide de l'ohmmètre et d'une rallonge (constituée par exemple avec un fond de rouleau de conducteur H07 V-U) et d'un aide (autre personne) pour établir le contact sur le conducteur à repérer. ;-)

Re: retrouver les bons neutres

Posté : sam. 30 janv. 2010 15:35
par claudep83
merci
je vous tiendrai au jus