Page 1 sur 1

arborescence circuit éléct menuiserie artisanale

Posté : dim. 20 déc. 2009 00:42
par cjjjp
Bonjour à tous ,
Voilà j’ai un client qui , suite à la reprise d’activité par son fils , me demande de lui reprendre son installation tri de son sous-sol transformé en local de menuiserie artisanale , il a au total six machines (compresseur , dego , scie ruban , rabot/toupie, ponceuse , ) . actuellement les machines sont branchées sur un circuit de prises triphasée( ancienne ) montées en parallèles sous un porte fusible térapolaire .

je comptais donc, entre autre , réaliser :

-six circuit de prise tri indépendants branchés chacun à un disjoncteur tripolaire
deux circuits de prises mono et deux zone d’éclairage sous DD .le tout raccordés à un disjoncteur /différentiel tetrapolaire .

le client lui pour un soucis d’argent ( et non de fonctionnalité ) souhaiterait raccorder toutes les prises tri sous un seul disjoncteur /diff tétrapolaire . jusqu'à quel point peut on regrouper des prises tri sous une même protection ?( lol)

de plus il souhaite une coupure arrêt d’urgence , je souhaiterais qu’il y ait une intervention manuelle sur le disjoncteur concerné après réarmement du coup de poing , quel est le schéma de câblage ?
merci d’avance

Re: arborescence circuit éléct menuiserie artisanale

Posté : dim. 20 déc. 2009 13:13
par Paroroma
Bonjour,

En ce qui concerne l'arrêt d'urgence, le "coup de poing" doit faire fonctionner une bobine (MN ou MX suivant le branchement) qui provoque le déclenchement "mécanique" du disjoncteur auquel elle est associée. Un réarmement manuel de celui-ci est donc nécessaire même après déverrouillage du bouton "coup de poing".

A+

Re: arborescence circuit éléct menuiserie artisanale

Posté : dim. 20 déc. 2009 13:33
par Bitec
Bonjour,

Pour ce qui concerne l'alimentation des prises de courant, on peut considérer que les règles de sécurité sont respectées si les prises de courant sont câblées en conducteur de 2,5mm² reliées à une prise de terre de valeur appropriée et protégées par un disjoncteur différentiel de 4 x 20 A de sensibilité 30 mA. La sécurité ne dépend plus alors du nombre de prises de courant. On peut donc concéder qu'un artisan menuisier puisse travailler provisoirement avec une telle installation si elle est compatible avec l'utilisation et en attendant la dépense d'une meilleure subdivision.

Cordialement.

Re: arborescence circuit éléct menuiserie artisanale

Posté : dim. 20 déc. 2009 16:02
par cjjjp
à l’heure actuelle , l’installation comprend 4 prises triphasé en paralléle repiquées les unes derriére les autres avec câblage H07V-U de 4 mm2 la ligne est protégé par un porte fusible tetrapolaire 25 A .

donc la solution au plus simple serait prolonger par repiquage sur une prise existante la ligne de trois prises supplémentaire en section 4mm2 sous conduit IRL , et protégée la ligne en amont par un disjoncteur différentiel tetrapolaire 25A .
l’inconvénient étant qu’il ne pourra utiliser les machines que les unes après les autres et que l’installation ne sera pas modulable sans une modification complète de l’installation .
solution à moindre coût limitant l'utilisation avec des économies de bout ficelles . qu'en pensez vous ......

Re: arborescence circuit éléct menuiserie artisanale

Posté : mer. 6 janv. 2010 00:49
par moumoune
Une bobine MX a emission pour un arret d'urgence ???? !!!!