Page 1 sur 1

appareil d'éclairage sous 120V/60hz

Posté : jeu. 17 déc. 2009 17:02
par charaf
salut
dans un projet l'architecte a choisi des appareils d'éclairage (spots luminaires...) de marque américaine qui selon la doc fonctionnenent en 120V/60hz ou 277V/60 hz , je veux savoir si ces appreils d'éclairage pourront fonctionner sans problème avec la tension 220V et 50 hz tension et fréqsuence dans nos pays
merci

Re: appareil d'éclairage sous 120V/60hz

Posté : jeu. 17 déc. 2009 19:26
par sat2827
charaf a écrit :salut
dans un projet l'architecte a choisi des appareils d'éclairage (spots luminaires...) de marque américaine qui selon la doc fonctionnenent en 120V/60hz ou 277V/60 hz , je veux savoir si ces appreils d'éclairage pourront fonctionner sans problème avec la tension 220V et 50 hz tension et fréqsuence dans nos pays
merci
Bonsoir,

A mon avis y a soucis en france c'est du 50Hz et non du 60 et votre architecte à t il vraiment des connaissances en élec car si vous ne mettez pas un convertisseur de fréquence 60/50Hz ca ne marchera pas et au niveau des tensions euh.. 230v en france et sur la doc 277V (47v de diff) à mon avis l'archi c'est trompé.Mais une question me tarode,en france il n'y a pas ce qu'il faut en éclairage?? pourquoi est il allé voir au [:(] (ah peut être le taux de change) :-D

a+

Re: appareil d'éclairage sous 120V/60hz

Posté : dim. 20 déc. 2009 19:03
par Candela
Bonjour,
sat2827 a écrit : A mon avis y a soucis en france c'est du 50Hz et non du 60 et votre architecte à t il vraiment des connaissances en élec car si vous ne mettez pas un convertisseur de fréquence 60/50Hz ca ne marchera pas et au niveau des tensions euh.. 230v en france et sur la doc 277V (47v de diff) à mon avis l'archi c'est trompé.
Perso, je ne serais pas aussi formel. Un convertisseur de fréquence, c'est parfait mais très coûteux.
Il conviendrait de connaître le principe de l'appareillage.
Tout ce qui est bobiné supporte très bien une réduction de tension à condition de garder le rapport U/F constant, ce qui permet de maintenir l'induction constante. Or 277/60=230/50, donc la self ou le transfo ne vont pas griller ni chauffer.

Il faudrait vérifier si la fiche technique ne mentionne pas "50-60Hz" ou les deux régimes de tension-fréquence. En général, les transfos et ballasts "électroniques" ont une bonne compatibilité.
Cordialement