installation cable aerien
Posté : sam. 12 déc. 2009 13:38
par lallou
bonjour je dois relier un garage
je dois pour cela passer en aerien ( 5 M)
je dois fixer mon cable aux 2 pignons.
existe t il des supports de cable pour eviter que le cable ne supporte tout son poids (U1000RO2V3G6)?
merci de vos conseils
Re: installation cable aerien
Posté : sam. 12 déc. 2009 14:44
par Patrick21
bonjour,
Le cable de type U 1000R2V n'a pas vocation à être posé en aérien.
Cependant, il est possible dans un premier temps de tendre (avec une petite flèche) entre les 2 murs un filin en acier, puis d'y accrocher le câble au moyen de rilsans tous les 20 à 30 cm.
Pensez à faire une "goute d'eau" avant de rentrer le câble dans chaque bâtiment.
cdl,
Re: installation cable aerien
Posté : sam. 12 déc. 2009 16:09
par benzou
bonjour,
c'est quoi une goutte d'eau?
Re: installation cable aerien
Posté : sam. 12 déc. 2009 16:56
par circus
bonjour,
c'est le fait de descendre le cable un peu plus bas que le point de penetration, puis de remonter en faisant une boucle dans le point de penetration
comme cela l'eau qui tombe sur le cable a cause de la pluie coule jusqu'a en bas de cette boucle et ne rentre pas dans le point de penetration
vous n'avez qu'a regarder les branchement aerien erdf, il a toujour cette boucle au niveau du point de penetration