Page 1 sur 2
Electrisation -
Posté : mer. 2 déc. 2009 19:00
par sebpik
Bonjour a tous,
Tout d'abord, je tiens à prevenir que je n ai aucune connaissance en électricité.
Je suis responsable d' un espace public informatique ouvert depuis 4 ans.
Cet espace est situé dans une ancienne banque et pour l'aménagement de la salle informatique le tableau électrique à été bricolé à plusieurs reprises par un artisan. Il y a quelques jours, un électricien est venu modifié le réseau pour installer des onduleurs pour chaque ordinateurs.
Le scénario :
- il branche le premier onduleur sur le premiere prise ondulé, ok !!
Pour les 11 autres, il me laisse m en charger car il doit partir sur un autre chantier.
- je branche le deuxième onduleur sur la deuxième prise ondulé, OK !!
- je continue jusqu'au 6ième onduleur, et là tout saute.Je vois une étincelle et je prend une bonne châtaigne. Sur le coup 3 onduleurs grillent.
Je contacte immédiatement électricien qui me dis que j ai du prendre du 220 volts. Le lendemain il repasse voir et contrôler l'installation et me dis que j ai certainement pris plus que ça. Peut être 2*220 volts. Il ne m'a pas clairement dit quelle erreur il avait commise mais à ce que j ai pu comprendre il avait branché 2 lignes sur la même prise ondulé.
Voilà, je souhaiterai avoir l avis de professionnel à ce sujet :
- quelle(s) erreurs l électricien a t'il pu faire ?
- si j ai pris du 440 volts, est ce que c important ? quelles auraient pu être les conséquences ?
merci de votre aide,
Sébastien
Re: Electrisation -
Posté : mer. 2 déc. 2009 21:29
par lignedirecteband
bonsoir,
il faudrait savoir quelle est la nature de votre circuit prise: monophasé donc Neutre + phase ou triphasé + neutre avec répartition des prises sur les trois
phases et le Neutre en commun.
je pense à une coupure du neutre au moment où vous avez branché l'onduleur..
à moins que si c'est lui qui a installé ces prises il en aie raccordé au moins une avec deux phase ???
peut être d'autres avis...
Re: Electrisation -
Posté : jeu. 3 déc. 2009 04:29
par Max78
Bonjour,
Ce n'est pas très clair son explication c'est bien dommage .. Il nous faudrait plus de détails, savoir ce qu'il a fait exactement.
Ceci dit 440 V je n'y crois pas trop .. 230V me parait mieux
Avec 230V çà peut aller d'une bonne châtaigne à la mort. Pleins de critères rentrent en compte
Cordialement,
Max
Re: Electrisation -
Posté : jeu. 3 déc. 2009 10:26
par GAS
Bonjour,
"La châtaigne" n'aurait pu provenir qu'un d'un contact direct ou indirect avec une masse mise accidentellement sous tension.
J'y verrais donc pour ma part une inversion phase/terre, par l'électricien, lors du raccordement du socle de prise de courant.

Le problème pourrait donc résulter à mon avis d'une erreur de connectique.

Re: Electrisation -
Posté : jeu. 3 déc. 2009 14:09
par Didier62
salut à tous,
sebpik a écrit :Il ne m'a pas clairement dit quelle erreur il avait commise mais à ce que j ai pu comprendre il avait branché 2 lignes sur la même prise ondulé.
l'electricien n'aurait pas cablé 2 phases différentes sur la prise mono (mauvaise distribution) ?
la prise se retrouverait avec du 380v à ses bornes,ce qui expliquerait le "flash" dés que la personne ait branché l'onduleur dessus.
d'autres avis?
cordialement.
Re: Electrisation -
Posté : jeu. 3 déc. 2009 15:09
par GAS
Re,
Didier62 a écrit :l'electricien n'aurait pas cablé 2 phases différentes sur la prise mono (mauvaise distribution) ?
la prise se retrouverait avec du 380v à ses bornes,ce qui expliquerait le "flash" dés que la personne ait branché l'onduleur dessus.
Une autre éventualité, c'est possible, mais je pense que dans ce cas de figure, d'autres prises auraient pu être concernées par cette erreur de distribution.
Si tel était le cas , et bien qu'il puisse y avoir eu une relation de cause à effet, je demeure encore dubitatif quant à la cause réelle de l'électrisation.
![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
Re: Electrisation -
Posté : jeu. 3 déc. 2009 16:23
par Max78
Bonjour,
Didier62, tu peux détailler ton explication ?
Les deux phases viendraient d'où ? Réseau EDF ? Amont de l'onduleur ? Secondaire ?
Si elles ne sont pas appérées, je ne vois pas très bien comment elles peuvent s'additionner (enfin de ce que j'ai compris de votre solution) c'est peut-être ce qui explique l'étincelle et le reste ..
A suivre,
Cordialement,
Max
Re: Electrisation -
Posté : jeu. 3 déc. 2009 20:14
par Paroroma
Bonsoir,
Didier62 reprenait sans doute dans son hypothèse l'alimentation du local en triphasé et donc le branchement de 2 phases au bornes d'une prise au lieu d'une phase et du neutre.
A+
Re: Electrisation -
Posté : jeu. 3 déc. 2009 20:43
par lignedirecteband
citation MAX78
Les deux phases viendraient d'où ? Réseau EDF ? Amont de l'onduleur ? Secondaire ?
bonsoir Max , comme je le disais plus haut le circuit prise " alim onduleur" à peut être été créé en tetra donc tri + N et l'électricien à pu se
tromper en raccordant cette fameuse prise et lui envoyer deux phases.
l'idée de Gas me plait bien en disant que phase et terre aurai pu être inversé à la prise.
mais en ce qui concerne les trois autres onduleurs grillés je verrai bien quand même une petite coupure de neutre sur le circuit tetra .
A+
Re: Electrisation -
Posté : jeu. 3 déc. 2009 21:01
par Didier62
bonsoir tout le monde,
Max78 a écrit :Didier62, tu peux détailler ton explication ?
Paroroma a écrit :Didier62 reprenait sans doute dans son hypothèse l'alimentation du local en triphasé et donc le branchement de 2 phases au bornes d'une prise au lieu d'une phase et du neutre.
oui ,je suis parti du raisonnement suivant:
l'alim du local serait en triphasé + neutre ,les 5 premières prises de courant seraient bien cablées,la 6 ème serait cablée sur 2 phases (en 380v)suite à une erreur de cablage peut étre....
Lorsque la personne a branché son onduleur ,évidement il y a eu problème.
mais bon ce n'est qu'une solution parmi tant d'autre!
Par contre,j'ai dut mal à expliquer pourquoi la personne s'est fait électriser(amorcage d'arc dés le branchement de l'onduleur ?????)

bonne soirée à tous.