minimum dans remise pour consuel

Posté : lun. 30 nov. 2009 16:36
par pansonic
Bonjour à tous,

Dans une grande remise de 230m² sans électricité, un client me demande de poser un tableau électrique,il veut le minimun,soit 1 seul éclairage + 1 PC.
Savez-vous si le consuel acceptera 1 seul eclairage et une seule prise de courant pour cette surface ? En fait le client veut le minimum en vu de la vendre.
J'ai déja mis ce minimun dans une remise de 10m² et il n'y a eut aucune difficulté avec le consuel ,mais ici je ne sais pas et le consuel est injoinnable sur Toulouse.
Je m'en remets donc à votre expérience.

Re: minimum dans remise pour consuel

Posté : lun. 30 nov. 2009 18:08
par GAS
Bonjour,
pansonic a écrit :Dans une grande remise de 230m² sans électricité, un client me demande de poser un tableau électrique,il veut le minimun,soit 1 seul éclairage + 1 PC.
Savez-vous si le consuel acceptera 1 seul eclairage et une seule prise de courant pour cette surface ?
Sans aucun problème à mon avis si prise de terre, 30mA en amont des deux circuits et coffret répondant aux conditions d'influences externes.

Re: minimum dans remise pour consuel

Posté : mar. 1 déc. 2009 11:00
par engrenage
bonjour,
j'ai eu la même demande pour un paysan une grange de deux cent mettre carré

j'ai fait une terre dans les règle de l'art :-) une prise de courant directement sur le tableau et un inter le consuel est passé ,il a juste controler la terre donc pas de soucis tu peut le faire

Re: minimum dans remise pour consuel

Posté : mar. 1 déc. 2009 22:49
par pansonic
Merci pour vos réponses.
J'ai finalement reussi à joindre le consuel après 1/2 d'attente,heureusement que j'ai appelé d'un fixe et il confirme ce que vous avez dit , il n'y a pas de minimum pour une remise du moment qu'elle est destinée à un usage à titre privé.
Cdt,

Re: minimum dans remise pour consuel

Posté : mer. 2 déc. 2009 00:06
par Carminas
Bonsoir

J'aurai dit au minimum :
- 1 prise de terre
- 1 différentiel 30mA
- 1 disjoncteur pour la prise
- 1 disjoncteur pour l'éclairage
- 1 coupure d'urgence (disjoncteur de branchement)

@+