Page 1 sur 1

Garage non accessible...

Posté : jeu. 26 nov. 2009 12:38
par marc32
Bonjour,
lorsque le garage n'est pas accessible de l'intérieur de la maison et que le tableau de répartition avec db est dans ce garage, pour assurer la coupure de sécurité peut-on, partir du db depuis le garage passer donc par un intersectionneur dans l'entrée par exemple et revenir à la gtl au garage sur donc les borniers ph n du tableau ?
Merci.

Re: Garage non accessible...

Posté : jeu. 26 nov. 2009 13:45
par GAS
Bonjour,
Oui c'est possible.
Ce dispositif doit avoir avoir un calibre nominal ≥ au calibre de régalage maxi du DB.
Il doit être placé à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m au-dessus du sol fini (limitée à 1,30 m dans les locaux pour handicapés ou personnes âgées) .

Re: Garage non accessible...

Posté : jeu. 26 nov. 2009 21:59
par Carminas
Bonsoir

On peut aussi mettre un dispositif type coup de point relié à une bobine qui commande un intersectionneur placé en tête du tableau.
L'avantage c'est que cela se câble en 1,5² et pas en 16² voire 25² suivant la longueur de l'aller retour.

@+

Re: Garage non accessible...

Posté : jeu. 26 nov. 2009 23:13
par marcel
Bonsoir,
on peut effectivement installer des commandes à distance, mais reconnaissez quand même un sérieux problème à la construction ou à la MES du contrat?
Un des rôles de l'AGCP (disjoncteur de branchement) est de protéger les personnes ou leurs biens, s'il faut sortir de la maison et ouvrir le garage pour sauver une vie, il ne sert pas à grand chose, cet appareil doit être à la portée de main du Client et accessible.
Cordialemen.