Protection disjoncteur moteur 300mA

Posté : jeu. 19 nov. 2009 16:31
par smorgan
Bonjour,

Je vais être équipé d'une pompe à chaleur géothermique par forage sur nappe phréatique.
Afin de puiser l'eau, on va m'installer une pompe en triphasé (pas en tétra). Le foreur m'a demandé une protection en 300mA.

J'ai donc un disjoncteur magnéto-thermique 3P avec intensité réglable de chez Télémécanique mais je n'arrive pas à trouver un interdiff de 300mA en tri (et non en tétra)

Est-il possible de mettre un interdiff tétra de 300mA en amont du disjoncteur tri et ne pas utiliser le neutre cet l'interdiff?

Merci

Re: Protection disjoncteur moteur 300mA

Posté : ven. 20 nov. 2009 19:11
par smorgan
Re,

Personne n'est capable de me répondre :(
Sinon autre solution pour mon installation :
Je peux mettre un bloc différentiel adaptable tripolaire 300mA avec un disjoncteur tripolaire en amont de mon disjoncteur magnéto-thermique non?

Re: Protection disjoncteur moteur 300mA

Posté : ven. 20 nov. 2009 20:47
par lignedirecteband
salut morgan,

il est vrai qu'un disj. tri + vigi tri serait mieux .
mais perso ,pour en plus une installe provisoire ,j'utiliserai l'iD tetra. de toute façon il fera son boulot comme un tri . tu peux même essayer avant
pour en avoir le coeur net. une lampe , une douille , deux fils. un fil sur la terre et l'autre sur une phase en aval de l'iD .
a+

si c'est permanent le disj.tri +vigi est quand même mieux.

/edit Max78: Attention à ce genre de manipulations qui relèvent du "système D". Veillez à ne pas prendre de risques inutile et si vraiment, vous ne vous sentez pas les compétences de le faire. Faites autrement ou faites le faire. L'électricité tue .. Ne jamais l'oublier ..

Re: Protection disjoncteur moteur 300mA

Posté : mar. 24 nov. 2009 18:01
par pericles
smorgan a écrit :Bonjour,

Est-il possible de mettre un interdiff tétra de 300mA en amont du disjoncteur tri et ne pas utiliser le neutre cet l'interdiff?

Merci
Bonjour,
Pour l’utilisation en tripolaire de l’interrupteur différentiel tétrapolaire il faudra vérifier le câblage du bouton test pour s’assurer de son fonctionnement.
suivant le constructeur celui-ci est câblé entre le neutre et une phase, donc en l’absence de neutre il faut ponter une phase pour alimenter le circuit du bouton test.
Voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... olaire.pdf

cordialement

Re: Protection disjoncteur moteur 300mA

Posté : mar. 24 nov. 2009 18:39
par benzou
lignedirecteband a écrit :salut morgan,

il est vrai qu'un disj. tri + vigi tri serait mieux .
mais perso ,pour en plus une installe provisoire ,j'utiliserai l'iD tetra. de toute façon il fera son boulot comme un tri . tu peux même essayer avant
pour en avoir le coeur net. une lampe , une douille , deux fils. un fil sur la terre et l'autre sur une phase en aval de l'iD .
a+

si c'est permanent le disj.tri +vigi est quand même mieux.
attention à ce genre de manipulation, prévoir gant isolant, casque anti UV, et habilitation Br,
bref à éviter...