protection moteur monophasé 20 A

Posté : lun. 9 nov. 2009 17:43
par joce
Bonjour

J'ai remplacé un moteur tri par un moteur mono de puissance équivalente sur un compresseur. Cela fonctionne correctement, pas de pb.
Par contre au niveau de la protection moteur puis je utiliser un relai thermique tri réglé sur 20 A ? Le courant ne va passer que ds 2 phases et ne sera donc pas identique sur les 3...

Merci pour votre aide

Joce

Re: protection moteur monophasé 20 A

Posté : lun. 9 nov. 2009 18:38
par VE Pp
Bonsoir,

Le relais thermique devra être réglé en fonction de l'intensité plaquée sur la plaque signalétique et cela sans compensation. Le schéma de câblage est sur cette page : http://www.volta-electricite.info/downl ... =fr&pg=744 Il suffit de boucler la phase.

Re: protection moteur monophasé 20 A

Posté : lun. 9 nov. 2009 23:21
par joce
ok c'est pas bète....
Merci pour l'astuce.