Page 1 sur 1

Protection four L V ..NFC

Posté : mar. 3 nov. 2009 17:41
par crazy bike
bonjour!
Pour etre a la norme NFC 15 100 (avant consuel), le four ( qu'importe le logement) doit il etre obligatoirement en protection 20 A, ainsi que le lave vaisselle ??
merci a vous .

Re: Protection four L V ..NFC

Posté : mar. 3 nov. 2009 18:29
par GAS
Bonjour,
crazy bike a écrit :...le four ( qu'importe le logement) doit il etre obligatoirement en protection 20 A, ainsi que le lave vaisselle ??
Le sous-paragraphe 771.314.2.2 traitant des circuits spécialisés indique que (au moins ) 3 circuits 16A doivent être prévus pour les alimentations éventuelles d'appareils du type:
lave-linge, lave-vaisselle, four et congélateur ( qui lorsqu'il est prévu, doit être protégé en outre par un DDR à immunité renforcée ).
Le courant maxi assigné des dispositifs de protection de ces circuits devra être de 20A pour un disjoncteur et de 16A pour un fusible ( Tableau 771F NFC 15-100 ).