Posté : sam. 31 oct. 2009 00:18
par miclys
Bonsoir, est ce que sur mon circuit d'éclairage qui arrive dans ma salle de bains en 1,5², je peux relier l'éclairage et prise rasoir qui se trouvent au dessus du lavabo ? Merci de vos réponses

Re: branchement salle de bains

Posté : sam. 31 oct. 2009 12:08
par forward11
Oui, à condition que le circuit soit dédié et protégé en tête par un disjoncteur approprié, vous pouvez le connecter à une réglette combinée. Celle-ci doit être conforme en terme de classe à la zone où elle est implantée. (zone 3 probablement).
(...)sur mon circuit d'éclairage qui arrive dans ma salle de bains en 1,5²(...)
Si ce que vous appelez un circuit d'éclairage dessert d'autres points lumineux dans d'autres pièces, j'ai bien peur, par contre, que l'opération que vous décrivez ne soit impossible.

Re: branchement salle de bains

Posté : sam. 31 oct. 2009 12:12
par RFco
salutatous,


ce circuit n'a pas besoin d'être dédié, seulement protégé en 30mA



sinon, oui, possible comme dit si reglette avec prise incorporée


@+

Re: branchement salle de bains

Posté : sam. 31 oct. 2009 16:13
par miclys
saisfait de vos réponses, merci beaucoup

Re: branchement salle de bains

Posté : dim. 1 nov. 2009 01:18
par maxou
Protection 30mA + prise 2P + T en zone 3

Prise alimenté par transformateur de séparation (20 à 50VA) en zone 2

Luminaire classe I et IPX1 + protection 30mA en zone 3

Luminaire classe II et IPX3 pour zone 2

;-)

Re: branchement salle de bains

Posté : dim. 1 nov. 2009 09:58
par miclys
Bonjour et merci pour vos réponses, plus de pécisions de ma part à ce sujet :
ce circuit éclairage dédié est protégé au tableau par un 30mA, arrivé en 1,5² en salle de bain, il alimente un transfo 12v TBT pour un spot et alimente aussi le bandeau d'éclairage vendu avec la glace au dessus du lavabo ; sur ce bandeau l'interrupteur de cet éclairage, à travers son propre transfo 12v, se trouve en zone2 mais la prise se trouve , sans trnsfo en zone3 ( donc bandeau à cheval en zone2 et 3 ). Donc je peux raccorder éclairage 1,5² et prise 2,5² à la sortie de boite en 1,5² ?
Encore merci et bonne continuation

Re: branchement salle de bains

Posté : dim. 1 nov. 2009 10:09
par RFco
bonjour



si la prise fait partie d'origine du bandeau, oui


@+

Re: branchement salle de bains

Posté : dim. 1 nov. 2009 14:40
par miclys
parfait RFco merci