Page 1 sur 2

spot a lampe fluo grille

Posté : lun. 26 oct. 2009 19:23
par snakeninja
Re bonjour
voila instaler un faux plafond dans ma chambre , j'ai penser a mettre des spots fonctionnant a lampe fluorescente (vous saver les truc economique )

alor 2 files qui sorte de mon spot un bleu et un blanc , bon les lampe normale ne sont pas polariser mais par precaution j'ai bien brancher le fils bleu a neutre

Alors ensuite j'apuie sur l'interupteur , et paff sa grille et sa fait sauter le disjoncteur alor je debranche le spot je remet la lampe normale et sa foctionne
Alor je rebranche un autre spot et paff sa grill !!! alor je remet la lampe normale et sa fonctionne
je precise que les spot et fluo sont bien en 230

Re: spot a lampe fluo grille

Posté : lun. 26 oct. 2009 19:53
par RFco
salut,


et les fils ne sont pas trop enfoncés dans la douille????


est ce bien la même douille qui sert pour les deux types d'ampoule?????


@+

Re: spot a lampe fluo grille

Posté : lun. 26 oct. 2009 20:22
par snakeninja
Voila une video sa sera plus explicite qu'une image
http://img9.yfrog.com/i/y89.mp4/

et une image qui ressemble au fluo
http://www.hellopro.fr/images/produit/p ... 193187.jpg
est ce bien la même douille qui sert pour les deux types d'ampoule?????
non c'est un spot

Re: spot a lampe fluo grille

Posté : lun. 26 oct. 2009 20:45
par RFco
il y a donc un soucis,

ce sont des ampoules qui fonctionnent avec des ballast et non directement sur le 220V


@+

Re: spot a lampe fluo grille

Posté : lun. 26 oct. 2009 20:59
par lignedirecteband
bonjour à tous,

comme le dit Rco c'est une lampe à ballast
est ce du matériel Neuf ou de la récup ?

cela fait sauter un différentiel ?
le ballast est surement en défaut.

Re: spot a lampe fluo grille

Posté : lun. 26 oct. 2009 21:05
par snakeninja
ha ok c'est comme un mini neon enfet ,
sa metonne que le ballast n'est pas incorporais a linterieure du spot ,
il faut aussi un starter ?

Re: spot a lampe fluo grille

Posté : lun. 26 oct. 2009 21:10
par lignedirecteband
re

tu peux démonter le spot, il y a normalement un ballast ( rectangle en fer avec 2 fils raccordés dessus ) un starter cela m'étonnerai

Re: spot a lampe fluo grille

Posté : lun. 26 oct. 2009 21:31
par Kirchhoff
Bonsoir à tous,

Je me pose la question suivante: Est ce que le primaire et le secondaire n'aurait pas été inversé lors de la mise sous tension?
Celà peut être une piste!

Bonne soirée.

Re: spot a lampe fluo grille

Posté : lun. 26 oct. 2009 22:06
par RFco
non, pas de starter

Pas de souvenir précis du câblage, mais bon, rien de bien exceptionnel...


@+

Re: spot a lampe fluo grille

Posté : lun. 26 oct. 2009 22:17
par lignedirecteband
re,

ballast et lampe tout simplement en série.

un ptit coup de controleur d'isolement s'impose...