Page 1 sur 1
Entretien groupe électrogène
Posté : ven. 23 oct. 2009 22:07
par spi509
Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer de quelle manière on entretient un groupe électrogène diesel. Aussi bien d'un point de vue moteur (fréquence vidange, ...) que générateur (charbon, ...) ? Ainsi que les règles fondamentales de bon usage ?
Cordialement
Spi
Re: Entretien groupe électrogène
Posté : sam. 24 oct. 2009 07:27
par Patrick21
bonjour,
l'entretien dépendra essentiellement du type moteur et de sa gamme de maintenance
autre paramètre, le nombre d'heure de fonctionnement prévisible annuel
pour des GE > 100 kVA (>4000h/an)
V (visite) 250 h: vidange + filtres huile, GO
V 500: = v250+filtres air (ou soufflage)
V1250 : V250+ vérif injecteur
V 2500 h : V1250+V500+réglage culbu (Verif serrage diodes sur alternateur)
V 10000h : métrologie+échange joints partie haute et basse
Valable pour toutes les visites, maintenir un environnement propre qui permet de diagnostiquer rapidement les fuites.
Pour les GE < 100 kVA
la périodicité sera ramenée à 50 h
Pour les GE de secours (<500 h/an)
1 vidange et filtres par an mini
verif si eau dans GO
Voilà en gros pour la maintenance
cdl,
Re: Entretien groupe électrogène
Posté : sam. 24 oct. 2009 08:38
par spi509
Merci de votre réponse,
Il s'agit d'un groupe de 30kva qui a au moins 20 ans.
Cordialement.
spi