Quel modèle de parafoudre ?
Posté : jeu. 5 juin 2008 09:35
par fbe
Bonjour,
Je voudrais rajouter un parafoudre en tête de mon installation électrique mais je ne sais pas quel modèle utiliser.
L'éventail de prix me laisse perplexe.
Il s'agit d'une maison un peu isolée en campagne, alimentation monophasée 45A.
Merci pour votre aide
Re: Quel modèle de parafoudre ?
Posté : ven. 6 juin 2008 12:08
par fbe
Personne ici ne pose de parafoudre ?
Cependant il semble que ce soit obligatoire dans les régions avec un niveau kéraunique > 25 pour une alimentation basse tension avec des lignes entièrement ou partiellement aérienne.
Une maison en campagne dans le Sud Est me parait donc concernée.
Re: Quel modèle de parafoudre ?
Posté : ven. 6 juin 2008 12:33
par GAS
bonjour,
Vous trouverez sans doute sur site des éléments qui vous permettrons de choisir au mieux votre protection parafoudre:
http://www.intersections.schneider-elec ... foudre.pdf
Re: Quel modèle de parafoudre ?
Posté : mer. 13 août 2008 23:30
par luke42410
Chez moi j'en ai un tetra réarmable sans cartouche. Quand il est mort il ne peut plus se réarmer
Re: Quel modèle de parafoudre ?
Posté : jeu. 14 août 2008 13:59
par Blade3655
Les principaux critères seront:
- L'existance d'un paratonnere sur l'installation (le fait d'attirer la foudre par cet intermédiaire oblige la pose d'un PF de type1)
- La position géographique du lieu (une cartographie en fonction des risques existe, il faut un peu fouiller sur le net =) )
- Les éléments a proximité du bâtiment (arbes, plan d'eau)
- Le bâtiment est il sur une crête (sur le point le plus haut d'un village/montagne)
Tous ces éléments sont résumés sur une doc de schneider, cela permet de définir correctement son PF et le dispositif de coupure qui va avec. Si le 1er point ou le dernier point que j'ai cité est valable, alors vous aurez probablement un PF de type et donc un organe de coupure probablement de type NS (de chez merlin gerin). Ceci s'explique tout simplement par le fait que la foudre génèrera un Icc très important. La fréquence de cette dernière étant tres élevé, elle traversera le disjoncteur pour entrer dans le PF, ce dernier à la charge de limiter le tout afin que l'organe de coupure voit le défaut et déclenche. Voila le principe "sommaire" du para-foudre et les raisons pour lesquelles il ne doit pas être choisi a la légère. Un mauvais choix entrainera, au mieux: des dégats sur l'ensemble des câbles de l'installation (en particulier les terres) donc beaucoup de fils a retirer

, au pire: un déces d'une personne car la foudra aura préféré passer par un corps pour rejoindra la terre