Page 1 sur 1

Un cabinet dentaire

Posté : sam. 10 oct. 2009 14:25
par forward11
Bonjour,

Je suis en train de deviser l'installation électrique pour un cabinet dentaire. Le maître d'ouvrage m'a dit de considérer le projet comme de l'habitation en unipolaire, mais dans la mesure où il y a une salle d'attente (8 places assises), je me demande s'il n'y a pas, dès ce seuil, des spécificités et des impératifs liées à l'accueil d'un petit public.

Par ailleurs, des emplacements destinés au lavage des mains sont prévues dans les trois salles de soins avec sèche-mains (trois praticiens). Ces appareils doivent-ils être protégés spécifiquement par un disjoncteur spécialisé...
Enfin, les unités de soins dentaires elles-mêmes doivent-elles être protégées par un disjoncteur HPI par exemple et faire l'objet d'une LEL?

Re: Un cabinet dentaire

Posté : sam. 10 oct. 2009 15:24
par Patrick21
Bonjour,
je pense que le MOA pêche par ignorance ou qu'il peut s'affranchir des règles élémentaires de droits communs, pour moi il s'agit d'un ERP de type PU (petit établissement de soins).
Loin d'être dramatique, il suffit de lire les textes de référence:
PE arrête du 22 juin 1990
PU : arrête du 10 décembre 2004
consultables sur LEGIFRFANCE ou ici http://www.sitesecurite.com/frames.asp

S'il s'agit d'un appartement (ou maison), il y a un changement d'affectation donc un permis de construire. Il serait sage de se renseigner en mairie.

Les salles de bain sont des locaux humides, ils doivent être protégés par DDR 30 mA

Pour les unités dentaires, il faut lire les caractéristiques du constructeur et voir ce qui est recommandé.

cordialement,

Re: Un cabinet dentaire

Posté : sam. 10 oct. 2009 16:06
par forward11
Merci, je vais me pencher là-dessus.