Nouvelle terre de la maison : Problème

Posté : lun. 5 oct. 2009 09:02
par PapaOurs
Bonjour,
ma maison est pas jeune (entre 1970 et 1975), en fin de rénovation, je la vends. PB la mesure de la terre donne une valeur de 500 ohms.
Pour éviter les soucis, je veux installer une nouvelle terre, donc achat du matériel nécessaire. Piquet de terre, cablette, barrette et cable pour raccorder au tableau.
Mon PB : Je ne peux enfoncer les piquets a plus de 50cm. Il y a un couche de roche sous la maison.

Comment puis je solutionner le PB? Plusieurs "petit" piquet de terre?? A quelle distance???
Sur ce coup j'ai besoin d'aide!!!! et je ne veux pas vendre une maison comme ça..

Re: Nouvelle terre de la maison : Problème

Posté : lun. 5 oct. 2009 11:04
par Didier62
bonjour,
il n'y a pas moyen de percer avec de long forets(1m) pour récupérer le sol ?
en mettant plusieurs piquets en // vous devriez améliorer la valeur de prise de terre.

cordialement.

Re: Nouvelle terre de la maison : Problème

Posté : dim. 22 nov. 2009 21:02
par percool
Tu peux realiser ta terre a plat:il faut plier la cablette de terre en cuivre en zig-zag de 30 cm de largeur sur une surface bien sur plus ou moins grande afin d'obtenir ce que tu recherches.Il te faudras decaisser une petite tranchée de 40 cm de large,deposer la cablette a plat en l'ettirant legerement comme un ressort.PLUS IL Y A DE CUIVRE a plat en contact avec le sol meilleur sera ta terre.Ouf!! un peut confus mais ça marche.
BONNE PIOCHE

Re: Nouvelle terre de la maison : Problème

Posté : dim. 22 nov. 2009 21:24
par lignedirecteband
bonsoir,si vous n'avez pas la possibilité d'améliorer votre terre (inférieur à 100 ohms) vous pouvez suivant l'amélioration apportée installer un disj.abonné en 300Ma ou un 30ma pour 500ohms

Re: Nouvelle terre de la maison : Problème

Posté : dim. 22 nov. 2009 22:50
par Carminas
Bonjour

Il existe des grilles de terre pour ce genre de problème.

Voir page 24 de ce doc :
http://www.forsond.com/pdf/FORSOND_04_05.pdf

@+

Re: Nouvelle terre de la maison : Problème

Posté : dim. 22 nov. 2009 22:51
par Carminas
Je viens de voir qu'on est parti à répondre sur un sujet de début octobre :lol:

J'espère qu'il a trouvé sa solution avant ;-)

@+

Re: Nouvelle terre de la maison : Problème

Posté : dim. 22 nov. 2009 23:01
par marc32
Bonsoir,
de toute rigueur si mécaniquement infaisable de réduire la valeur de cette prise de terre,
prendre en considération la limite conventionnelle de tension qui est de 50 V donc pour une terre de 500 ohms,
on peut mettre un ddr de 100 ma maximum.


A ce propos : la UL est maintenant de 50 V dans tout le logement ou on a aussi une UL de 25 V pour le mouillé, merci. ( avec les ddr 30 ma en aval, ici par exemple la tension serait de 15 volts donc c'est OK mais dans le cas par exemple où l'on aurait une terre de 1Kohms la valeur monterait à 30 V ... )

Re: Nouvelle terre de la maison : Problème

Posté : dim. 22 nov. 2009 23:09
par lignedirecteband
hello Carminas

j'avais pas vu que le post avait été déterré et datait de 36 avant les grèves ;-)

Re: Nouvelle terre de la maison : Problème

Posté : dim. 22 nov. 2009 23:32
par Paroroma
lignedirecteband a écrit :hello Carminas

j'avais pas vu que le post avait été déterré et datait de 36 avant les grèves ;-)
Bonsoir,

Personnellement je ne trouve pas cela grave : cela peut toujours servir pour quelqu'un plus tard et cela donne des informations en attendant à ceux qui ne savaient pas ;-)

A+

Re: Nouvelle terre de la maison : Problème

Posté : dim. 22 nov. 2009 23:58
par lignedirecteband
salut paroroma,
oui cest vrai ,mais des posts sur les terres Volta doit en avoir plein le local archives ;-)