Page 1 sur 1
Calcul de Chute de tension
Posté : dim. 4 oct. 2009 18:50
par fk82
Bonsoir,
Je souhaite comprendre pourquoi pour une section donnée (exemple 6mm² cuivre), pour une même intensité (50A)maximum , la longueur sera différente que l'on soit en mono(230v) ou en tri (380v), sachant que dans les deux cas, le calibrage du disjoncteur indique un ampérage par phase.
J'envisage de répartir mes phases sur une install. en mono.
Merci pour vos explications.
Re: Calcul de Chute de tension
Posté : dim. 4 oct. 2009 20:28
par Carminas
Bonsoir
En mono, le courant "parcoure" 2 fois la longueur, une fois par la phase et une fois par le neutre.
En tri si on est équilibré, aucun courant ne passe dans le neutre, donc le courant parcoure 1 seule fois la longueur.
C'est pourquoi dans une installation tri pouvant fonctionner en déséquilibre total, il faut dimensionner comme du mono.
@+
Re: Calcul de Chute de tension
Posté : dim. 4 oct. 2009 21:06
par fk82
merci Carminas,
Dans mon cas, je vais créer un tableau comprenant un disj/diff 30ma/40A 4P, qui distribuera (pour 2 bureaux) uniquement des disjoncteurs mono (4X16A + 3X20A + 3X10A) ,pour mieux équilibrer mes phases j'utilise un peigne décalé ;
Le DB est calibré à 50A en tri+N.
la distance entre mon tableau et ce DB est de 20ml.
le câble existant est 5G6² cuivre;
Pensez vous que cette section est suffisante?
merci pour votre réponse.......
a+
Re: Calcul de Chute de tension
Posté : dim. 4 oct. 2009 21:48
par Carminas
BOnsoir
Bien que nous spécialiste de ce type de branchement, je dirai que pour 50A, il faut du 16² et même si la distance est courte.
Ou alors il faut intercaler une protection 32A en aval du DB.
@+