Page 1 sur 1
hotel categorie 4
Posté : mar. 29 sept. 2009 17:02
par Manimo
bonjour , j' aurais voulu savoir quels étaient les obligations concernant les normes pour un hotel catégorie 4 , éclairage , éclairage de secours , prises de courant et chauffage.
Et également ou je pouvais me procurer les documents pour avoir les informations pour savoir les différentes normes suivants les catégories.
merci.
Re: hotel categorie 4
Posté : mar. 29 sept. 2009 17:51
par RFco
salut,
promotelec édite des ouvrages traitant de tous les sujets sur lesquels vous vous posez des questions:
http://www.promotelec.com/wdbox/pagescl ... /index.htm
@+
Re: hotel categorie 4
Posté : mer. 30 sept. 2009 18:37
par Patrick21
bonjour,
les textes de base à utiliser (Sur LEGIFRANCE):
arrêté du 25/06/1980 (règlement de sécurité incendie relatif au ERP). Ce texte est commun aux 1,2,3 et 4 ème catégorie quelque soit le type.
arrêté du 09/05/06 complète le précédent par les dispositions applicables au type O (hôtels,..)
arrêté du 21/11/2001 complète et modifie le premier par les dispositions applicables aux articles EL et EC (électricité et éclairage). Ce texte est commun aux 1,2,3 et 4 ème catégorie quelque soit le type.
Toutes les normes (chez AFNOR) selon le cas:
si alimentation en HT:
NFC 13-100 et ou 13-200
Si alimentation en BT:
NFC 14-100
pour la réalisation BT
NFC 15-100
et d'autres encore ainsi que les DTU
cordialement,