Général Coupure

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
xael
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 7 avr. 2009 04:00
Contact :

Général Coupure

Message par xael »

Bonjour,

Je vais installer une armoire dans ma boutique, mais le disjoncteur EDF (EDM plus exactement, M pour Mayotte) se trouve à l'extérieur dans le même coffret que le compteur. Quel dispositif dois-je installer tout en haut de mon armoire comme coupure générale, sachant que le disjoncteur EDF sera calibré sur 30 ou 45 A ?

Merci !
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Général Coupure

Message par Carminas »

Bonjour

Prendre un interrupteur sectionneur 63A

Dans le genre de celui-ci :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=002357

@+
Carminas
Avatar du membre
xael
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 7 avr. 2009 04:00
Contact :

Re: Général Coupure

Message par xael »

Merci beaucoup pour ta réponse,

Juste un petit souci, tout le tableau est en Hager, et je ne trouve pas l'équivalent chez eux. Est-ce que je peux substituer ce sectionneur par un Disjoncteur Bipolaire courbe C 63A (c'est même mieux si j'ai bien compris). Je n'ai pas besoin d'ajouter de dispositif différentiel ? (il y a déja un DD EDF en amont)

a+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Général Coupure

Message par RFco »

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
xael
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 7 avr. 2009 04:00
Contact :

Re: Général Coupure

Message par xael »

c'est parfait ! merci de votre aide à tous les deux.
J'ai été électricien dans un lointain passé mais il y a beaucoup de chose à ré-apprendre...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Général Coupure

Message par RFco »

de rien,

mais c'est vrai que c'est plus simple quand on a les catalogues


A noter qu'un coupure d'urgence (protection travailleurs) ne doit pas couper la lumière



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités