Chaque radiateur doit il être sur un départ indépendant ?
j'ai 4 radiateurs de 1500W je ferais bien 2 circuits de 3000W soit 2 disjoncteurs 16A
j'ai 2 sèche serviettes je ferai bien 1 seul circuit 16A ?
qu'en pensez vous ?
Re: protection radiateur et sèche serviette
Posté : ven. 25 sept. 2009 17:10
par GAS
Bonjour,
safrane14 a écrit :Chaque radiateur doit il être sur un départ indépendant ?
Non ils peuvent être répartis sur des circuits terminaux différents sous réserve de respecter les dispositions des tableaux 771B et 771C de la norme NF C 15-100.
Donc 2 circuits de 3 Kw en 2,5mm2, protéges par des disjoncteurs de 16 ou 20A c'est possible.
Les sèches serviettes doivent être implantés dans la même salle de bain pour pouvoir relever d'un même circuit dédié.
Re: protection radiateur et sèche serviette
Posté : sam. 26 sept. 2009 18:07
par safrane14
merci pour ta réponse
les 2 sèches serviettes ne sont pas dans la même pièce je vais odnc mettre 2 disjoncteurs 16A
Re: protection radiateur et sèche serviette
Posté : sam. 26 sept. 2009 18:16
par Carminas
Bonsoir
A noter que pour un sèche serviette, s'il n'excède pas 2250W, vous pouvez vous contenter d'un circuit 1,5² disj 10A.
@+
Re: protection radiateur et sèche serviette
Posté : dim. 27 sept. 2009 14:50
par safrane14
En effet, mais le client étant indécis sur la futur puissance de ses sèches serviette, on a passer du 2,5²