Tension entre terre et terre ??
- lignedirecteband
- Assidu
- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Tension entre terre et terre ??
d'accord avec kirchhoff pour la mesure de terre
mais avant tout un petit test au contrôleur d'isolement serait de rigueur sur le tableau d'Azerty
cela serait plus parlant que ce test au voltmètre "terre et terre"
ensuite un petit test de déclenchement des différents différentiels
A+
mais avant tout un petit test au contrôleur d'isolement serait de rigueur sur le tableau d'Azerty
cela serait plus parlant que ce test au voltmètre "terre et terre"
ensuite un petit test de déclenchement des différents différentiels
A+
Re: Tension entre terre et terre ??
ah une idée ??
1/ Oui les autres copro ont aussi des différentiels 30mA.
2/ Le chauffage indépendant pour chaque copro et est électrique pour tous.
3/ Que doit on mesure logement hors tension ? tjrs phase et neutre ????
--------------------------
oui les tests des différentiels fonctionnent.
1/Comment faire une mesure de terre ?
2/ les liaisons équipotentiels, c'est de savoir si la tuyauterie est aussi à la terre ?
Par contre, ce qui est sur c'est que les conducteurs passent par la meme goulotte pour alimenter les différents appart.
Mais est ce vraiment dangereux ?
Pourquoi qu'aucun différentiels ne déclenchent ?
merci de votre aide pour traiter mon pb
1/ Oui les autres copro ont aussi des différentiels 30mA.
2/ Le chauffage indépendant pour chaque copro et est électrique pour tous.
3/ Que doit on mesure logement hors tension ? tjrs phase et neutre ????
--------------------------
oui les tests des différentiels fonctionnent.
1/Comment faire une mesure de terre ?
2/ les liaisons équipotentiels, c'est de savoir si la tuyauterie est aussi à la terre ?
Par contre, ce qui est sur c'est que les conducteurs passent par la meme goulotte pour alimenter les différents appart.
Mais est ce vraiment dangereux ?
Pourquoi qu'aucun différentiels ne déclenchent ?
merci de votre aide pour traiter mon pb
Re: Tension entre terre et terre ??
Bonsoir Azerty, bonsoir à tous.
J'ai oublié de vous demander hier si les logements étaient munis de gestionnaire d'énergie (gestion fil pilote).
Est ce le cas?
Les tuyaux d'eau chaude d'eau froide, baignoire douche doivent étre reliés à la terre sans exception.
La mesure de terre se fait avec avec un appareil spécialisé. (méthode des 3 points ou mesure de boucle)
Vous parlez de conducteurs ou des cables tous dans la même goulotte. A quoi sont ils dédiés?
@+
J'ai oublié de vous demander hier si les logements étaient munis de gestionnaire d'énergie (gestion fil pilote).
Est ce le cas?
Les tuyaux d'eau chaude d'eau froide, baignoire douche doivent étre reliés à la terre sans exception.
La mesure de terre se fait avec avec un appareil spécialisé. (méthode des 3 points ou mesure de boucle)
Vous parlez de conducteurs ou des cables tous dans la même goulotte. A quoi sont ils dédiés?
@+
Re: Tension entre terre et terre ??
Pas à ma connaissance ?
Les conducteurs qui sont dans la meme goulotte sont les cables d'alimentation allant dans chaque appartement.
Pour mesurer la terre je n'ai pas d'appareil spécifique. Il va falloir que j'appel un electricien alors ?
merci de votre réponse rapide
Les conducteurs qui sont dans la meme goulotte sont les cables d'alimentation allant dans chaque appartement.
Pour mesurer la terre je n'ai pas d'appareil spécifique. Il va falloir que j'appel un electricien alors ?
merci de votre réponse rapide
Re: Tension entre terre et terre ??
Re bonsoir,
Pour ce qui est des mesures de terre et des 30 mA, il y a des appareils qui se louent ou vous le faites faire par un électro.
Comme je vous l'ai expliqué hier se sont des tensions induites qui ne générent pas de débit donc n'activent pas les inters ou dif 30mA. Dans la mesure ou les liaisons équipotentielles sont réalisées correctement, il n y a aucun danger.
Dans le cas contraire il y aurait ouverture d'un 30 mA imméditement.
C'est la seule raison que je puisse vous donnez.
Vérifiez les connections de terre pour que l'incident ne se reproduise pas.
J'espere avoir répondu à vos attentes.
Bien cordialement.
Pour ce qui est des mesures de terre et des 30 mA, il y a des appareils qui se louent ou vous le faites faire par un électro.
Comme je vous l'ai expliqué hier se sont des tensions induites qui ne générent pas de débit donc n'activent pas les inters ou dif 30mA. Dans la mesure ou les liaisons équipotentielles sont réalisées correctement, il n y a aucun danger.
Dans le cas contraire il y aurait ouverture d'un 30 mA imméditement.
C'est la seule raison que je puisse vous donnez.
Vérifiez les connections de terre pour que l'incident ne se reproduise pas.
J'espere avoir répondu à vos attentes.
Bien cordialement.
Re: Tension entre terre et terre ??
Bonsoir à tous,
J'aurais pu faire plus simple, sans conteste. je lui demandais de connecté une lampe à "filament" entre la terre et le fil dénudé. Si il y avait un défaut d'isolement celà aurait été sans appel dans la mesure ou les 30 mA étaient en état . Il y aurait eu débit, c'était l'ouverture de 1 ou plusieurs différentiels.
Dans son cas la tension NEUTRE PHASE ET PHASE TERRE étant quasi identique j'ai pensé aux conclusions que j'ai écrites, rien n'empeche de faire ou de faire faire des tests d'ouvertures des 30 mA et de la valeur de la terre sans conteste sur ce point, il auront gagnés leur sécurité qui est parfois mis en cause, comme nous avons été informés sur le site il n'y a pas si logntemps.
VIGILANCE svp.
Il faut se méfier des tensions induites par des courants relativement forts sur des canalisations qui sont proches des unes et des autres créants de ce faits des doutes qui sont certes justifiées, donc à prendre avec beaucoup de précautions.
Le probléme est de cerner les courts circuits et les tensions induites.
Je vous remercie par avance de m'avoir lu.
Bonne soirée.
J'aurais pu faire plus simple, sans conteste. je lui demandais de connecté une lampe à "filament" entre la terre et le fil dénudé. Si il y avait un défaut d'isolement celà aurait été sans appel dans la mesure ou les 30 mA étaient en état . Il y aurait eu débit, c'était l'ouverture de 1 ou plusieurs différentiels.
Dans son cas la tension NEUTRE PHASE ET PHASE TERRE étant quasi identique j'ai pensé aux conclusions que j'ai écrites, rien n'empeche de faire ou de faire faire des tests d'ouvertures des 30 mA et de la valeur de la terre sans conteste sur ce point, il auront gagnés leur sécurité qui est parfois mis en cause, comme nous avons été informés sur le site il n'y a pas si logntemps.
VIGILANCE svp.
Il faut se méfier des tensions induites par des courants relativement forts sur des canalisations qui sont proches des unes et des autres créants de ce faits des doutes qui sont certes justifiées, donc à prendre avec beaucoup de précautions.
Le probléme est de cerner les courts circuits et les tensions induites.
Je vous remercie par avance de m'avoir lu.
Bonne soirée.
Re: Tension entre terre et terre ??
Je penche aussi pour les tensions induites dont fait état Kirchhoff car azerty a dit que tous les dpn baissé, pas de tension. Puis, à chaque dpn relevé, + 10v...
Re: Tension entre terre et terre ??
Bonjour,
Je suis tombé sur ce « vieux post » mais qui est d’actualité pour moi.
Aucune de mes recherches ne m’a donnée une réponse fiable…
Aujourd’hui j’ai déconnecté le fil de terre général (côté maison) au bornier de Terre qui est relié à la Terre. J’ai une tension d’environ 106 volt entre ces deux points ! ??
Le tableau possède des différentiels et rien ne saute. Le test sur ceux-ci fonctionne.
1/ Est-ce normal ou bien lié à un problème d’isolation électrique quelque part dans la maison ?
Je suis tombé sur ce « vieux post » mais qui est d’actualité pour moi.
Aucune de mes recherches ne m’a donnée une réponse fiable…
Aujourd’hui j’ai déconnecté le fil de terre général (côté maison) au bornier de Terre qui est relié à la Terre. J’ai une tension d’environ 106 volt entre ces deux points ! ??
Le tableau possède des différentiels et rien ne saute. Le test sur ceux-ci fonctionne.
1/ Est-ce normal ou bien lié à un problème d’isolation électrique quelque part dans la maison ?
Re: Tension entre terre et terre ??
tombant accidentellement sur ce post, il me fait penser à un diviseur de tension a condensateur. En gros, un certain nombres d'appareils contiennent une alim à découpage. A l'entrée on insère un filtre composé notamment de 2 condos l'un entre terre et neutre, l'autre entre phase et terre. Si vous débranchez la terre on obtient une tension de 230V/2. Quasiment pas d'intensité (quelques mA) mais ca pique !
Il n'y a aucun défaut donc pas de disjonction mais cela peut endommager des appareils si la terre n'est pas correctement reliée.
Il n'y a aucun défaut donc pas de disjonction mais cela peut endommager des appareils si la terre n'est pas correctement reliée.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Tension entre terre et terre ??
Bonjour,
Ce qui veut dire que si on possède des alim à découpage il serait normal d'obtenir 1xx volt sur le fil de Terre ?
Je ne pense pas avoir ce genre de matériel...
Un fil de phase qui toucherait une structure métallique relié à la Terre ?
Ce qui veut dire que si on possède des alim à découpage il serait normal d'obtenir 1xx volt sur le fil de Terre ?
Je ne pense pas avoir ce genre de matériel...