aidez moi SVP.

Posté : jeu. 24 sept. 2009 12:20
par toto
bonjour,
j'ai importe une machine de chine pour faire des tampons. qui me fait sauter les disjoncteur ...
quoi faire ?
aidez moi svp ..
toto l'autoentrepreneur

Re: aidez moi SVP.

Posté : jeu. 24 sept. 2009 12:32
par GAS
Bonjour,
Si vous n'avez aucune notion en électricité, il serait souhaitable pour vous de consulter un professionnel. ;-)

Re: aidez moi SVP.

Posté : jeu. 24 sept. 2009 13:33
par Max78
Bonjour,

Il peut y avoir une multitude de choses qui font que çà disjoncte ..

- Quelle est la puissance de la machine ?
- Monophasé ? Triphasé ?
- Calibre du disjoncteur ?
- Courbe du disjoncteur ?
- Elle saute de suite ou après un certains temps de fonctionnement ?
- Qu'est ce qui saute exactement ? Disjoncteur ? Différentiel ?

Enfin, c'est beaucoup trop vague pour que l'on puisse vous répondre.

Cordialement,
Max

Re: aidez moi SVP.

Posté : lun. 28 sept. 2009 10:03
par toto
Merci beaucoup Max … voici les infos :
1- Monophasé 2 fils type A10C2
2- Infos disjoncteur ( si j ai bien compris ) : 500 Ma / nb de pôles 2 / pôle protégé 1 / un 250 V–50~
3- Ca saute de suite, dés que je branche la machine
4- C’est le disjoncteur comme sur l’image

Image

j'ai mis toutes mes economies dans cette machine ..
cordialement
toto l 'entrepreneur

Re: aidez moi SVP.

Posté : lun. 28 sept. 2009 12:44
par Kirchhoff
Bonjour Toto, Bonjour à tous.

Certes c'est un bon début de réponse, je pense à un défaut d'isolement de votre machine ou de votre installation en amont.
Mais il reste deux inconnues
1) l'intensité du disjoncteur branchement,exprimée avec un "A", (tout de suite derriére votre compteur)
2) et la plaque signalétique de votre moteur
Je pense que deux photos postées donneraient une piste sans appel sur votre dépannage.

Cordialement

Re: aidez moi SVP.

Posté : lun. 28 sept. 2009 14:01
par toto
voici , j'espére que les images sont lisibles ...
>>>

Image

Re: aidez moi SVP.

Posté : lun. 28 sept. 2009 14:44
par Kirchhoff
Bonjour Toto, Bonjour à tous

Je vous confirme, donc un défaut d'isolement soit sur votre installation de machine(la prise, le cordon, le boitier de raccordement de la machine) ou tout simplement la machine.
J'éspere avoir répondu à vos attentes.

Cordialement

Re: aidez moi SVP.

Posté : lun. 28 sept. 2009 14:50
par toto
merci beaucoup. je vais vérifier tout ca , et ferai probablement appel a un electricien pro.. et vous tiendrai au courant...
bonne continuation
Cordialement
Toto l'autoentrepreneur

Re: aidez moi SVP.

Posté : lun. 28 sept. 2009 20:51
par RFco
salut,


Il s'agit bel et bien d'un défaut d'isolement, qui peut être s'ajoute au défauts d'isolement du reste de l'installation

Ce ne peut etre que cela puisque c'est un inter différentiel qui saute et non un disjoncteur différentiel.


@+

Comment verifier l isolement ?

Posté : ven. 2 oct. 2009 11:47
par toto
Bonjour,
alors maintenant que j'ai le multimétre .. comment m'en servir... [lis-ceci] le mode d emploi n'est pas trés clair... [thinking]
1 -sur quelle chiffre faut il le mettre ? 2 - et que dois vérifier?

Image
Image
Image
Image