câble 6x300

Posté : jeu. 29 mai 2008 15:12
par electrovolt
Bonjour,

J'ai une alim en 6x300mm². Est-ce que je peux alimenter avec 6 câbles de 1x300² ou si je dois alimenter en 6 câbles de 3 fois 1x300mm².

Merci beaucoup.

Re: câble 6x300

Posté : jeu. 29 mai 2008 17:45
par pinss67
bonjour,

Pouvez vous s'il vous plait développer votre question, j'ai du mal à comprendre l'objet de cette dernière [thinking]

Re: câble 6x300

Posté : jeu. 29 mai 2008 17:49
par Blade3655
6x300 sera probablement du 2x1x300mm² par phase soit 3x(2x1x300) pour du triphasé, il manque eventuellement le neutre =)

Re: câble 6x300

Posté : jeu. 29 mai 2008 21:32
par Im2fast4U
Bonsoir,

pour information, la NFC 15100 indique qu'il ne faut pas dépasser quatre câbles par phase en parallèle, au delà, la gaine préfabriquée est obligatoire (dans le genre absurde, un collègue est déjà tombé sur du 10x1x185² par phase... :shock: )

Re: câble 6x300

Posté : jeu. 29 mai 2008 21:51
par RFco
Salutatous,



Des sections que je ne verrais jamais en domestique...


@+