Température échappement 800 KVa
Posté : mar. 22 sept. 2009 14:16
par 2ms
Bonjour,
Dans le cadre de mon activité, je dois repeindre l'échappement d'un groupe électrogène de 800 KVa (les silencieux) qui sont en toiture du groupe électrogène.
Connaitriez-vous la température maximale d'un échappement de ce type.
Une peinture haute température de maxi 400° suffit-elle?
Merci de vos réponses, cordialement.
Re: Température échappement 800 KVa
Posté : mar. 22 sept. 2009 15:56
par Didier62
bonjour,
pour avoir confirmation ,pourquoi vous ne contactez pas le fabriquant du groupe?
cordialement.
Re: Température échappement 800 KVa
Posté : mar. 22 sept. 2009 16:34
par 2ms
Bonjour,
Si c'était aussi simple, je ne me serait pas permis de poster sur le forum.
Il n'y a pas de plaque signalétique sur le groupe électrogène, et pas de nom de fabricant.
Cordialement.
Re: Température échappement 800 KVa
Posté : mar. 22 sept. 2009 18:36
par VE Pp
Bonsoir,
En deux clics j'ai trouvé ça :
Peinture haute température peut être cela vous aidera ?
Re: Température échappement 800 KVa
Posté : mar. 22 sept. 2009 19:00
par 2ms
Bonjour,
Je suis déjà allé sur le site, mais je souhaiterais avoir confirmation que l'échappement ne dépasse pas les 400° en tempérarture.
Cordialement.
Re: Température échappement 800 KVa
Posté : mar. 22 sept. 2009 20:55
par VE Pp
Re,
L'idéal serait de faire une mesure de la température avec une PT100.
Re: Température échappement 800 KVa
Posté : mer. 23 sept. 2009 00:33
par Candela
Bonjour,
2ms a écrit :
Je suis déjà allé sur le site, mais je souhaiterais avoir confirmation que l'échappement ne dépasse pas les 400° en tempérarture.
Cordialement.
Typiquement, les gaz d'échappement sont à 450 °c; il s'agit d'une moyenne et en général l'enveloppe du silencieux est à une température plus basse, mais certains points des collecteurs peuvent aller au rouge sombre, parfois même rouge cerise après un bon moment "plein pot", ce qui suggère au moins 600 °C.
Pour avoir vu des centaines de groupes neufs ou en exploitation, je peux vous affirmer qu'il y a toujours des endroits où aucune peinture ne tient, même sur des groupes neufs après essais...
Prenez donc une peinture spéciale pour cet usage et dormez tranquille : si elle est garantie à 400 °, celà ne veut pas dire qu'il n'en restera plus rien à 450...
Cordialement
Re: Température échappement 800 KVa
Posté : mer. 23 sept. 2009 03:28
par 2ms
Merci Candela pour cette réponse et ton professionnalisme.