Bonjour à tous,

J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon tableau.
Je vous joins le fichier http://bakanach.free.fr/pictures/forum/ ... trique.jpg

J'ai déjà installé les tableaux en 4x13modules + 4x18Modules, je vais changer le 4x18 pour 2 tableaux de 3x18Modules

Je vais faire une installation EIB, donc je vais avoir besoin de place pour mes modules de sorties: 40 modules de prévus.

Encore merci pour votre aide

B.

Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau

Posté : lun. 21 sept. 2009 15:51
par Didier62
bonjour,
vous avez prévu un dd 63A 30mA pour la chaudière? (ce n'est pas trés net sur le document!)
C'est une grosse chaudière?
@+

Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau

Posté : lun. 21 sept. 2009 16:10
par Max78
Bonjour,

C'est vrai qu'environ 14Kw pour une chaudière c'est beaucoup pour un logement domestique :-o
Elle a une puissance de combien ??

Cordialement,
Max

Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau

Posté : lun. 21 sept. 2009 16:40
par bakanach
Bonjour,

C'est une chaudière de 12kW, le constructeur préconise un DD de 63A.
:shock:

Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau

Posté : lun. 21 sept. 2009 21:53
par Carminas
Bonjour

Pas grand chose à redire. Eventuellement ces 2 points :

La répartition des gros consommateurs n'est pas homogène.
Pourquoi 3 sur la 6ème rangée alors qu'il n'y en a aucune sur la 5ème.

J'aurai dédié un ID au chauffage.

Au fait cela veut dire quoi EIB ?

@+

Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau

Posté : lun. 21 sept. 2009 22:00
par RFco

Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau

Posté : lun. 21 sept. 2009 22:23
par bakanach
Carminas a écrit :Bonjour

Pas grand chose à redire. Eventuellement ces 2 points :

La répartition des gros consommateurs n'est pas homogène.
Pourquoi 3 sur la 6ème rangée alors qu'il n'y en a aucune sur la 5ème.

J'aurai dédié un ID au chauffage.

Au fait cela veut dire quoi EIB ?

@+
Merci Carminas,

Je vais descendre un 16A du 4ème rang au dernier rang, puis un autre 16A du 4ème au 3ème rang.
Puis échangé un 16A du 4ème rang avec un 20A du 5ème rang.

Pour résumer, voici la version 2: http://bakanach.free.fr/pictures/forum/ ... e-ver2.pdf

Encore merci pour votre aide!

Merci à RFco pour Carminas

Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau

Posté : mar. 22 sept. 2009 07:23
par Carminas
Bonjour

Cela me semble effectivement pas mal.

Mais en relisant j'ai trouvé une non conformité :

Les chauffages de salle de bain doivent être sur un circuit dédié à la salle de bain.

@+

Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau

Posté : mar. 22 sept. 2009 08:49
par bakanach
Carminas a écrit :Bonjour

Cela me semble effectivement pas mal.

Mais en relisant j'ai trouvé une non conformité :

Les chauffages de salle de bain doivent être sur un circuit dédié à la salle de bain.

@+
Bonjour Carminas,

Si vous dites non conforme, ce sera un refus du Consuel?

Merci

B.

Re: Besoin d'aide pour finaliser mon tableau

Posté : mar. 22 sept. 2009 12:56
par RFco
hello,


Oui ce point est une vraie non conformité.


@+