Page 1 sur 1
mteur triphase hs?
Posté : mar. 27 mai 2008 06:36
par hrv51
Bonjour a ts,
J'aimerais savoir comment tester un moteur tri.
Depuis peu dès que je met en route ma machine (un poussoir) il me fait sauter mon disjoncteur et inter dif.
Quand je me met sur la position marche j'ai une continuite (avec testeur) entre les phases moteurs est ce normal???
C'est moteur tri 360 couplage triangle
Merci par avance de m'eclairer ce le sujet
Re: mteur triphase hs?
Posté : mar. 27 mai 2008 09:39
par GAS
bonjour,
hrv51 a écrit :Quand je me met sur la position marche j'ai une continuite (avec testeur) entre les phases moteurs est ce normal???
Vous parlez d'une tension ou d'une résistance (circuit hors tension)?
S'il s'agit d'une tension c'est normal car vous relevez une tension composée de 380V.
Et s'il s'agit d'une résistance alors que celle ci est hors tension vous mesurez la résistance d'un enroulement pris entre deux phases.
Vous devriez mesurer toutes fois l'isolement du moteur par rapport à la terre et vous assurer du réglage de la protection thermique du moteur par rapport à son intensité de démarrage.

Re: mteur triphase hs?
Posté : mar. 27 mai 2008 19:09
par kev
Si cela declenche par différentiel, il y a un défaut par la terre, une phase qui touche la carcasse metallique par exemple.
Re: mteur triphase hs?
Posté : mar. 27 mai 2008 19:17
par Blade3655
Faites ces relevés:
prise de tension (voltmètre) entre:
neutre (si il y en a un) / terre (carcasse) du moteur
terre (carcasse) du moteur / terre (autre genre un fil d'un autre appareil ou une autre carcasse)
terre (carcasse) du moteur / phase
phase / phase ( L1/L2; L2/L3; L1/L3)
Si vous pouviez verifier hors tension la continuïté (ohmètre) entre le fil de terre arrivant sur le moteur et la carcasse du moteur ce serait bien (on devrait entre le "bip" bien franc)
Cela nous aiderait.
Re: mteur triphase hs?
Posté : mer. 28 mai 2008 18:23
par hrv51
merci pour les reponse je vais effectuer les tests ce week end et je vous tiendrais au courant
Re: mteur triphase hs?
Posté : mer. 28 mai 2008 21:19
par RFco
Bonsoir à tous,
Un simple ohmmetre ne saura pas forcement trouver le problème, il vatu mieux prendre un mesureur d'isolement comme dit par Gas
@+
Re: mteur triphase hs?
Posté : ven. 30 mai 2008 19:28
par Labobine
Bonjour,
Il y a un test très facile sans aucun appareil qui détermine 2 choses : une masse, ou un court-jus entre phases.
En ayant accès à la plaque à bornes du moteur (hors tension) vous débranchez 3 fils d'un côté en ayant soin de les écarter entre eux et ne touchant nulle part. Vous mettez en marche ausi bien en étoile qu'en triangle, si rien ne se passe, votre moteur est bon, , sinon ou vous avez une masse ou un court-jus en tre phase.