Page 1 sur 1

mise à la terre

Posté : lun. 21 sept. 2009 08:44
par eric-351
bonjour,
j'ai un souci avec la mise à la terre d'une installation dans l'hérault, a savoir que c'est une installation dans une bergerie sur un terrain calcaire très sec. après 11 piquets, une cablette, et même une grille, pas moyen de faire baisser au dessous de 300ohms.
quelqu'un à t'il déja eut un cas similaire, et trouvé une astuce pour que ça descende en dessous de 100 sans faire monter des des quantités de terres végétale?
d'avance merci de vos réponses

Re: mise à la terre

Posté : mar. 22 sept. 2009 12:17
par GAS
Bonjour,
C'est en effet un problème mais je pense qu'il pourrait être résolu par la mise en place d'un disjoncteur différentiel à haute sensibilité, en cascade avec le DB.
Cela devrait vous permettre de dépasser le seuil des 100 [z_homs], car si j'ai bien lu votre post, il ne s'agit que d'une bergerie et donc d'une installation relevant du tertiaire. ;-)

Re: mise à la terre

Posté : mar. 22 sept. 2009 16:04
par Didier62
bonjour Gas,
GAS a écrit :C'est en effet un problème mais je pense qu'il pourrait être résolu par la mise en place d'un disjoncteur différentiel à haute sensibilité, en cascade avec le DB.
Cela devrait vous permettre de dépasser le seuil des 100 ,
je ne comprend pas le fait de mettre un 30mA en cascade derrière le DB,on pourrait abaisser la valeur de la terre (application de la loi d'ohm?) :oops:

vous pourriez m' expliquer
merci

Re: mise à la terre

Posté : mar. 22 sept. 2009 16:41
par GAS
Re
Didier62 a écrit :..je ne comprend pas le fait de mettre un 30mA en cascade derrière le DB,on pourrait abaisser la valeur de la terre (application de la loi d'ohm?) :oops:
vous pourriez m' expliquer
merci
Vous observerez cependant que ce n'est pas tout à fait le contenu de mon message... ;-)
Nous sommes en présence d'une personne qui s'evertue à obtenir une valeur de prise de terre < 100 [z_homs] et qui n'arrive malheureusement pas pour elle à descendre au dessous des 300 [z_homs].
Loi d'ohm oblige, il lui serait donc permis de dépasser le seuil des 100 [z_homs] recherchés, non pas en atténuation mais en augmentation biensûr, en opérant comme je l'ai indiqué :oops: .
Je pense qu'en qualité de contrôleur, vous avez dû mal interpréter mon propos. ;-)

Re: mise à la terre

Posté : jeu. 24 sept. 2009 22:56
par eric-351
merci de votre réponse, je vais essayer, c'est bien une bergerie mais qui à été transformée en habitation,
bonne soirée à bientôt
cordialement

Re: mise à la terre

Posté : jeu. 24 sept. 2009 23:25
par RFco
Salut,


Il existe des produits pour ameliorer la valeur, voir sur ce doc page 32 du PDF (29 du doc) : http://www.forsond.com/pdf/FORSOND_04_05.pdf


sinon, voir autres modes de mise en oeuvre sur le même doc

@+