Page 1 sur 3
CABLE TORSADE
Posté : lun. 14 sept. 2009 10:18
par ajsmail
Merci de bien vouloir m'eclairer sur ce Sujet : Je dois relier une Pompe de 2.5 CV 380v+ 03 Points Lumineux à mon Compteur 380v Distant de 500 m je Dispose d'un Cable Torsadé 4x16 Alu je voudrai enterrer ce Cable et le proteger dans un Fourreau en P.V.C y a t il un Risque à Réaliser cette Installation ? la nature du terrain ne me permet pas de réaliser cette Installation en Aérien .
Re: CABLE TORSADE
Posté : lun. 14 sept. 2009 12:15
par Didier62
bonjour,
non,il n'y a pas de risque à mettre le cable sous fourreau,avec qql regards de temps en temps sur le parcours du cable.
n'oubliez pas la cablette de terre.....
cordialement.
Re: CABLE TORSADE
Posté : lun. 14 sept. 2009 13:22
par ajsmail
Bonjour Didier 62 Merci pour votre Assistance je n'ai pas Compris : La Cablette de terre Dois - ajouter un Cable Suplémentaire pour la Terre ? Meilleurs Salutations
Re: CABLE TORSADE
Posté : lun. 14 sept. 2009 13:28
par Didier62
bonjour,
vous avez comme cable un 4x16 mm²alu
il y a donc 3 fils pour le moteur tri,1 fil pour le neutre des lampes;il vous en manque un pour la terre !
il faudrait passer un 25 mm² dans la tranchée et le connecter de part et d'autre.
cordialement.
Re: CABLE TORSADE
Posté : lun. 14 sept. 2009 13:55
par ajsmail
Bonjour Didier 62 est ce que je dois tirer 500 m de Cable Suplémentaire Pour la Terre - est-ce un Cable nu ? Pouvez vous m'Expliquer son Role Etant donné que le Torsadé représente une seule piéce le Cable de Terre doit-il etre collé au torsadé n'est-il pas plus judicieux de mettre des Piquets de terre au début et à la fin de Ligne à moins que ce soit l'Economie de bout de Chandelle
Re: CABLE TORSADE
Posté : lun. 14 sept. 2009 15:18
par Didier62
re,
le cable 4x16 mm² ,vous le passez sous fourreau.
le 25 mm² est un cable cuivre nu que vous mettez en fond de tranchée à méme le sol,il doit étre branché de part et d'autre.Ce cable va protéger le matériel et les personnes contre les défauts à la terre,d'autant plus que on alimente des pompes.....le risque est loin d'étre négligeable.
Re: CABLE TORSADE
Posté : lun. 14 sept. 2009 17:51
par circus
bonsoir,
A priori si le 4*16 dont vous parlez est bien un de cable torsadé aerien
alors dans ce cas vous ne pourrez pas l'enterrer car sa pose en souterrain meme sous conduit est interdite (cf norme nfc 11- 201 )
Re: CABLE TORSADE
Posté : lun. 14 sept. 2009 18:07
par ajsmail
Didier Bonjour , Avant d'Entamer mon Installation que je Résume : d'un coté il y a uniquement le Compteur avec le Disjoncteur Différenciel ensuite vient ma ligne de Cable Torsadé souterraine Avec un Cable en Cuivre nu et en Fin de ligne La Pompe je m'excuse mais il y a un élement qui vient de surgir je Dois Réaliser en cours de Route une Traversée de Passage mon Cable doit sortir de Terre longer un Support ,traverser un chemin de 06 m et redescendre pour reprendre sa course soit une longueur de 22m en Aérien bon pour le Torsadé pas de Probléme par contre pour le Cable nu y a Probléme dois-j le Couvrir avec une Gaine par exemple ou bien l'Eliminer pour la partie Aerienne .Ou dois-je installer mon piquet de Terre ? MERCI DIDIER
Re: CABLE TORSADE
Posté : lun. 14 sept. 2009 18:17
par circus
donc c'est bien un cable aerien donc vous ne pouvez pas l'enterrer meme sous fourreau c'est interdit
il suffit d'aller sur le site nexans c'est indiqué
http://www.nexans.fr/eservice/France-fr ... m.html#top
Re: CABLE TORSADE
Posté : lun. 14 sept. 2009 18:41
par Kirchhoff
Bonsoir à tous,
Le raccordement des câbles en aérien se fait sous certaines conditions, pour des raisons d’électrolyse. Ce qui veut dire que les conducteurs alu se verront détruits au profit du cuivre.
En triphasé, si le neutre disparait, les appareils en mono se verront survoltés en 2 temps 3 mouvements et les risques d’incendie à craindre.
Vu les travaux que vous envisagez, il aurait été dommage de ne pas vous en informez.
Bonne soirée.