Posté : dim. 13 sept. 2009 12:48
par DOM
bonjour,
Si l'éclairage d'une habitation et effectuer qu'avec des spots,les boites DCL sont elle tout de meme obligatoire?
Merci de votre aide, car je ne trouve aucun texte la dessus.
@BIENTOT

Re: Dcl et spots

Posté : dim. 13 sept. 2009 13:59
par RFco
salut


Si il y a des spots, ils remplacent les DCL...


@+

Re: Dcl et spots

Posté : dim. 13 sept. 2009 14:15
par DOM
Merci rfco,j'avais de gros doute.
Une autre question concernant les salle de bain sur laquelle j'ai aussi de gros doute.
La norme autorise en zone 3 les prises 22OV protegée par un DD 30 ma,ma question et,un ID 30ma suivi dans disjoncteur peu faire l'affaire?
MERCI

Re: Dcl et spots

Posté : dim. 13 sept. 2009 14:17
par RFco
oui, c'est bien ce que veut dire la norme


@+

Re: Dcl et spots

Posté : dim. 13 sept. 2009 14:22
par DOM
Oui,mais dans certaine doc ils traduise D=dispositif ou D=disjoncteur.
Merci rfco pour ton aide
@+

Re: Dcl et spots

Posté : dim. 13 sept. 2009 15:20
par RFco
D comme dispositif

Re: Dcl et spots

Posté : dim. 13 sept. 2009 21:38
par fk82
Salut,

Juste un détail, concernant les spots, vous devez poser un pot en terre cuite (percé au fond) à chaque spot, sur le faux plafond, afin que l'isolant ne soit pas en contact avec le spot; dimension du pot : minimum 200mm de hauteur (diamètre env.150mm).
Rappel : un circuit lumière est protégé en 10A; puissance maxi de 2300VA pour 8 points lumineux maxi; soit 300VA par point lumineux; Un spot aura une puissance maxi de 50w (en 230v ou en 12v); il est important de vérifier la puissance total consommée sur le circuit.

a+