Posté : sam. 24 mai 2008 13:48
par kev
Bonjour a tous, j'ai besoin de votre aide.
je voudrai savoir, comment peut on faire pour eteindre 200 néons avec un interupteur?
Si vous avez une idée, ça serai sympa. Merci d'avance.

Re: Coupure éclairage

Posté : sam. 24 mai 2008 14:22
par Blade3655
Répartir les néons sur des contacteurs 4 poles et piloter les contacteurs avec l'inter. Reste a connaitre la puissance des néons. Voila =)

Re: Coupure éclairage

Posté : sam. 24 mai 2008 18:12
par kev
Ce sont des néons 58w, merci pour l'info

Re: Coupure éclairage

Posté : sam. 24 mai 2008 20:19
par inspecteur
hello

je pense que sur 3 disjoncteur 20 A avec sur chacun un contacteur 25 A ceux-ci relié en parallèles avec un seul inter pour les trois contacteurs

Re: Coupure éclairage

Posté : dim. 25 mai 2008 14:11
par Blade3655
Exact, si on admet un cos de 0.92 on tombera sur 18A pour un tiers des néons. Attention a bien tirer en 2.5

Re: Coupure éclairage

Posté : dim. 25 mai 2008 15:24
par Im2fast4U
Blade3655 a écrit :Exact, si on admet un cos de 0.92 on tombera sur 18A pour un tiers des néons. Attention a bien tirer en 2.5
Bonjour,
pas forcément, 2.5mm², parce que 200 néons, ça implique des grandes longueurs de câbles... A voir au niveau de la protection magnétique si ça suivra...

Cordialement.

Re: Coupure éclairage

Posté : dim. 25 mai 2008 16:26
par Blade3655
Effectivement, il faudrait connaitre la tarification maintenant =)

Re: Coupure éclairage

Posté : lun. 26 mai 2008 19:09
par kev
Merci pour tous les renseignements,
J'ai un autre soucis, c'est que je veux pas couper les blocs de sécu, qui sont pris sur les mêmes départ, dès que possible je mes un schéma pour mieux comprendre.
j'ai tous brancher en 2.5mm
Merci encore.

Re: Coupure éclairage

Posté : lun. 26 mai 2008 19:28
par inspecteur
attention effectivement a ne surtout pas couper les baes

Re: Coupure éclairage

Posté : lun. 26 mai 2008 19:56
par pinss67
Bonjour

Etes vous en triphasée ou monophasée?

Solution plus simple dans le cas d'une alimentation triphasée ;-)

Pour l'éclairage de sécurité celui ci doit être alimenté en aval de la protection et en amont de la commande, ce qui veut dire concrètement, branchez les directement sous le disjoncteur, attention en cas de contacteurs bipolaire, ne faites pas passez le neutre dans le contacteur, sinon votre alimentation sera coupée ;-)

A suivre