Page 1 sur 1
question norme
Posté : jeu. 3 sept. 2009 14:19
par sat2827
Bonjour à tous,
Je suis en train de distribuer ma publicité et un client ma demandé de lui fournir un tableau pré équipé pour son garage jusque là tout va bien mais le soucis c'est qu'il à tiré un câble 3G2.5. Je comptait mettre un ID 25A 30ma et 1 disjoncteur 10A pour éclairage et 1 de 16A pour 2 pc dans le tableau mais j'ai un doute avec 2.5².Si quelqu'un à une idée je suis preneur
MERCI A+
Re: question norme
Posté : jeu. 3 sept. 2009 15:30
par Max78
Bonjour,
Je ne suis pas expert concernant l'installation domestique, mais 2,5mm² çà me parait bien petit ..
25A en 2,5² çà fait jusqu'à 10A par mm² .. Ca peut peut-être passé sachant qu'il n'utilisera surement pas 25A, mais en cas de rajout d'equipements, obligé de repasser un câble. J'aurai quand même dit du 6² perso.
Cordialement,
Max
Re: question norme
Posté : jeu. 3 sept. 2009 16:14
par GAS
Bonjour,
Il est certain que tout va dépendre de l'utilisation et des équipements.
Cependant si le 3G2,5 mm2 est correctement protégé contre les surintensités à son départ ( inférieur ou égal à 25A) et que la chute de tension est correcte, je n'y vois aucun inconvénient. Vous pouvez toujours lui indiquer que son installation ne lui permettra d'espérer une exploitation de confort.

Re: question norme
Posté : jeu. 3 sept. 2009 21:45
par Carminas
Bonsoir
Avec un câble en 3G2.5², il faut limiter par un disj 20A au départ.
Cela lui laissera, 4,6kW pour le garage ce qui peut être suffisant pour l'usage prévu.
Reste à vérifier la longueur de la liaison pour voir si la chute de tension n'est pas trop importante.
A noter qu'au tarif catalogue un ID 25A est plus cher qu'un 40A.
@+
Re: question norme
Posté : ven. 4 sept. 2009 18:50
par sat2827
Bonsoir Carminas,
En effet un 40A coute moin cher qu'un 25A et c'est ce que je vais mettre et merci à tous pour vos réponses
A+