Section du conducteur de terre...
Posté : mer. 2 sept. 2009 07:20
Bonjour,
Nouveau sur le forum que j'ai parcouru avec enthousiasme, et nouveau dans le domaine du groupe électrogène (je viens d'être embaucher dans une PME fabriquant, modifiant, dépannant et installant des GE), j'ai beaucoup beaucoup de questions auxquelles personnes (dans la boite) n'a su me répondre correctement...
En premier lieu, lors du raccordement de l'alternateur (puissance) à l'armoire de distribution, comment déterminer la section du conducteur de terre en fonction de la puissance du groupe?
Réponse que j'ai obtenu:
si la section du conducteur actif < ou = à 35mm², même section pour le conducteur de terre
si la section est > 35mm2 , section du conducteur de terre est égale à la section du conducteur actif / 2
Merci de m'éclairer...
Autre point:
Le conducteur reliant les masses à la prise de terre (toutes masses métalliques (alternateur, chassis) doit être en quelle section:
Réponse: mini 16mm²
Le conducteur reliant la prise de terre au piquet de terre doit être en quelle section?
Réponse: mini 16mm²
Est ce exact, ou puis je retrouver ces infos (dans quel document normatif)?
Merci, à vous lire
Nouveau sur le forum que j'ai parcouru avec enthousiasme, et nouveau dans le domaine du groupe électrogène (je viens d'être embaucher dans une PME fabriquant, modifiant, dépannant et installant des GE), j'ai beaucoup beaucoup de questions auxquelles personnes (dans la boite) n'a su me répondre correctement...
En premier lieu, lors du raccordement de l'alternateur (puissance) à l'armoire de distribution, comment déterminer la section du conducteur de terre en fonction de la puissance du groupe?
Réponse que j'ai obtenu:
si la section du conducteur actif < ou = à 35mm², même section pour le conducteur de terre
si la section est > 35mm2 , section du conducteur de terre est égale à la section du conducteur actif / 2
Merci de m'éclairer...
Autre point:
Le conducteur reliant les masses à la prise de terre (toutes masses métalliques (alternateur, chassis) doit être en quelle section:
Réponse: mini 16mm²
Le conducteur reliant la prise de terre au piquet de terre doit être en quelle section?
Réponse: mini 16mm²
Est ce exact, ou puis je retrouver ces infos (dans quel document normatif)?
Merci, à vous lire