Bonjour,
Je vais entamer un nouveau chantier d'un immeuble de 4 étages.
Dans le cachier des charges, il écrit de fournir un disjoncteur abonné tétrapolaire différenciel 500mA sélectif.
J'aimerai savoir si je peux mettre des protection différenciel de 300 et 30mA.
Merci d'avance.
Demande conseil pour un coffret services généraux
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Demande conseil pour un coffret services généraux
Bonjour,

Pouvez vous être plus précis dans votre question?Jose a écrit :Dans le cachier des charges, il écrit de fournir un disjoncteur abonné tétrapolaire différenciel 500mA sélectif.
J'aimerai savoir si je peux mettre des protection différenciel de 300 et 30mA.
Cordialement
GAS
GAS
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Demande conseil pour un coffret services généraux
votre coffret pour les services généraux doit disposer d'un disjoncteur de branchement differentiel 500mA au meme titre que les logements
Les circuits prises de courant issus de ce coffret devront être protégés par différentiel 30 mA, les autres circuits ( éclairage, chauffage, ascenseur etc) peuvent être protégés par des différentiels 30 ou 300 mA.
Cordialement
Les circuits prises de courant issus de ce coffret devront être protégés par différentiel 30 mA, les autres circuits ( éclairage, chauffage, ascenseur etc) peuvent être protégés par des différentiels 30 ou 300 mA.
Cordialement
Re: Demande conseil pour un coffret services généraux
bonjour le 500 mA te permet d'avoir ta sélectivité pour tes services généraux qui seront équipé de 30 et 300MA
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

