J'ai donné à l'architecte le schéma electrique avec les modifs que j'y apporte (en tenant compte par exemple que je cloisonne l'espace cuisine).
Le voici : http://enigmallion.free.fr/schdef.jpg
Qu'en pensez-vous ?
Par contre, il y a au total 2 prises supplémentaires et quelques prises RJ45, ça c'est de ma poche...
Je ne connais pas certains symboles...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Je ne connais pas certains symboles...
il va manquer une prise de communication dans la cuisine (que vous n'avez pas à payer puisque dans la norme depuis longtemps), si votre salon fait moins de 20m², vous y avez assez de prises
il n'y a pas de prises dans la salle de bains et l'interrupteur y est mal placé car à moins de 60cm du bord de la baignoire
A voir, il vous faut dans la cuisine 4 prises placées à hauteur + 2 autres (où vous voulez) pour frigo, hotte (à minima), l'alimentation 32A, le lave vaisselle+???
il n'y a pas de prises dans la salle de bains et l'interrupteur y est mal placé car à moins de 60cm du bord de la baignoire
A voir, il vous faut dans la cuisine 4 prises placées à hauteur + 2 autres (où vous voulez) pour frigo, hotte (à minima), l'alimentation 32A, le lave vaisselle+???
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités