Calcul de chute de tension sur ligne
Posté : jeu. 27 août 2009 11:45
Bonjour,
je vais avoir besoin d'expliquer la formule de calcul de la chute de tension sur un conducteur.
La formule est la suivante:
Problème je suis incapable d'expliquer ce coefficient "b" ni comment le calculer.
Une idée?
Merci
je vais avoir besoin d'expliquer la formule de calcul de la chute de tension sur un conducteur.
La formule est la suivante:
Code : Tout sélectionner
∆V = b ( ρ1 L/S cos φ + λ L sin φ ) × Ib
∆V : chute de tension, en volt
b : coef de 1 pour triphasé phase-neutre, 2 mono,et racine de 3 pour le tri entre phases.
ρ1 : résistivité du conducteur en service normal, soit 1,25 fois celle à 20 °C
ρ1 = 0,0225 Ω mm2/m pour le cuivre; ρ1 = 0,036 Ω mm2/m pour l'aluminium
L : longueur de la canalisation, en mètre
S : section des conducteurs, en mm2
cosφ : facteur de puissance; en l'absence d'indication précise on peut prendre cosφ = 0,8 ( sin φ = 0,6)
IB : courant maximal d'emploi, en ampère
λ : réactance linéique des conducteurs, en Ω/m
Une idée?
Merci